找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 139|回复: 9

[讨论] 空气采样方法:室内面积>30㎡每增加10㎡增设1个点还是设4角及中央5点?大家执行的是

[复制链接]
发表于 2023-9-21 09:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东泰安
透析室面积很大,做空气培养时,如何摆放培养皿,执行ws/T797--2022现场消毒评价标准还是GB 15982-2012医院消毒卫生标准?
贡献排行榜:
发表于 2023-9-21 10:03:38 | 显示全部楼层 IP:浙江嘉兴
执行《医院消毒卫生标准》
A.2.2.2 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类环境采用平板暴露法:室内面积≤30m2,设内、中、外对角线3点,内、外点应距墙壁1m处;室内面积>30m2,设4角及中央5点,4角的布点部位应距墙壁1m处。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-21 10:07:16 | 显示全部楼层 IP:江苏
本帖最后由 yyqmza 于 2023-9-21 10:08 编辑

GB15982是强制性标准,适用范围:各级各类医疗机构。
ws/T797适用范围是传染病疫源地处理、突发公共卫生事件处置和重大活动卫生保障中环境、物品的消毒效果评价。

个人理解应该执行GB15982
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-21 10:09:32 | 显示全部楼层 IP:
执行《医院消毒卫生标准》 A.2.2.2 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类环境采用平板暴露法:室内面积≤30m2,设内、中、外对角线3点,内、外点应距墙壁1m处;室内面积>30m2,设4角及中央5点,4角的布点部位应距墙壁1m处。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-21 10:27:51 | 显示全部楼层 IP:广西区 电信
yyqmza 发表于 2023-9-21 10:07
GB15982是强制性标准,适用范围:各级各类医疗机构。
ws/T797适用范围是传染病疫源地处理、突发公共卫生事 ...

谢谢老师的分享,认真学习中!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-21 10:32:16 | 显示全部楼层 IP:河南漯河
路过学习了,感谢老师分享!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-21 10:48:40 | 显示全部楼层 IP:山东泰安
感谢各位老师解答,受教了!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-21 12:55:58 | 显示全部楼层 IP:
我们医院执行《医院消毒卫生标准》
A.2.2.2 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类环境采用平板暴露法:室内面积≤30m2,设内、中、外对角线3点,内、外点应距墙壁1m处;室内面积>30m2,设4角及中央5点,4角的布点部位应距墙壁1m处。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-21 14:07:06 | 显示全部楼层 IP:江苏南通
两个不同的标准,15982应该是使用所有的医疗机构,而WS/T797主要是针对疫源地消毒效果的评价。但是我觉得老师提出的面积特别大的,是不是还是按照四个角加中心点执行还是需要增加点位,我觉得值得探讨。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-27 11:32:15 | 显示全部楼层 IP:广西南宁
谢谢老师的分享,认真学习中!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则