发表于 2023-9-8 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
根据最新的重症监护室规范进入ICU可以不穿鞋套,但是现在最新的隔离技术规范要求,进入洁净医疗用房需穿鞋套,ICU属于洁净医疗用房吗?进入ICU需穿鞋套吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-8 15:00 | 显示全部楼层
老师,是否是洁净区要看空气净化的方式,如果为层流净化的空气净化方式,那么此区为洁净区,否则就重症监护病房分为三区,进入ICU可以不穿鞋套,如果雨雪天地面较脏时可以更鞋或穿鞋套。仅参考
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-8 15:06 | 显示全部楼层
ICU是感染高风险区域,不是洁净医疗用房
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-8 15:06 | 显示全部楼层
月白风清 发表于 2023-9-8 15:00
老师,是否是洁净区要看空气净化的方式,如果为层流净化的空气净化方式,那么此区为洁净区,否则就重症监护 ...

谢谢老师,学习了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-8 15:08 | 显示全部楼层
月白风清 发表于 2023-9-8 15:00
老师,是否是洁净区要看空气净化的方式,如果为层流净化的空气净化方式,那么此区为洁净区,否则就重症监护 ...

我们医院监护室是净化屏,属于洁净用房吗
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-8 15:09 | 显示全部楼层
迷茫小师弟 发表于 2023-9-8 15:06
ICU是感染高风险区域,不是洁净医疗用房

谢谢老师,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-8 15:12 | 显示全部楼层
GKB123456 发表于 2023-9-8 15:08
我们医院监护室是净化屏,属于洁净用房吗

《医院空气净化管理规范》
5.3空气洁净技术
5.3.1设计要求
洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB50333的要求。
净化屏符合GB50333的要求吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-8 15:12 | 显示全部楼层
GKB123456 发表于 2023-9-8 15:08
我们医院监护室是净化屏,属于洁净用房吗

只有空气通过高中初三级过滤网物理过滤的净化方式,才属于层流净化,否则可能属于空气消毒,您要看一下说明 书
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-8 15:16 | 显示全部楼层
不是看房间干什么用的,是看房间做没做空气层流净化
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-8 15:19 | 显示全部楼层
迷茫小师弟 发表于 2023-9-8 15:06
ICU是感染高风险区域,不是洁净医疗用房

这个是不正确的,ICU是感染高风险区域,但ICU也可能是洁净医疗用房。
ICU是不是洁净医疗用房取决于ICU采取的空气净化方法,很多医院的ICU是采用空气洁净技术的,ICU采用空气洁净技术就属于洁净医疗用房。
《医院空气净化管理规范》
6不同部门空气净化方法
6.2产房、导管室、新生儿室、器官移植病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区等,可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)安装空气净化消毒装置的集中空凋通风系统;
c)空气洁净技术;
d)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
e)紫外线灯照射消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(15min·直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-8 22:34 来自手机 | 显示全部楼层
如果ICU是洁净技术净化空气,要穿鞋套,如果不是那就必要时穿
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-9 09:03 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师解答
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-9 09:49 来自手机 | 显示全部楼层
我们ICU是和手术室一样的层流净化系统,其他人员进入必须要穿鞋套的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-11 16:34 | 显示全部楼层
谢谢老师,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-18 11:16 | 显示全部楼层
解读非常清晰,谢谢老师,学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表