发表于 2023-9-4 17:05:46
|
查看全部
IP:四川成都
根据:WS 310.1- -2016(代替WS 310.1-2009)医院消毒供应中心*第1部分:管理规范
7.2.8工作区域设计与材料要求 ,应符合以下要求:
a)去污区.检查包装及灭菌区和无菌物品存放区之间应设实际屏障。
b)去污区与检查包装及灭菌区之间应设物品传递窗;并分别设人员出入缓冲间(带)。
c) 缓冲间(带)应设洗手设施,采用非手触式水龙头开关。无菌物品存放区内不应设洗手池。
d)检查包装及灭菌区设专用洁具间的应采用封闭式设计。
e)工作区域的天花板、墙壁应无裂隙,不落尘,便于清洗和消毒;地面与墙面踢脚及所有阴角均应为弧形设计;电源插座应采用防水安全型;地面应防滑、易清洗、耐腐蚀;地漏应采用防返溢式;污水应集中至医院污水处理系统。
因此,个人观点:只要能够达到以上标准就可以了。只是瓷砖贴墙的话,需要处理瓷砖缝,还需要注意观察日常工作中,是否存在缝隙脱落等因素
|
|