返回列表 发布新帖
查看: 151|回复: 16

[求助] 洁净手术室湿度大,可否增加除湿机?

 
发表于 2023-9-4 10:32:27 | 查看全部 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,让你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
洁净手术室湿度大,可否增加除湿机?若增加对除湿机有无具体要求?
贡献排行榜:
发表于 2023-9-4 10:35:58 | 查看全部
本帖最后由 吴晓梅 于 2023-9-4 10:37 编辑

不可以!洁净手术室和普通环境是不一样的,如果湿度不达标是整个系统出问题了,不是一个除湿机可以解决的。
《GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范》
如果房间出现连续2天温湿度不达标,需要对系统进行检查、排除问题。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2023-9-4 10:47:56 | 查看全部
能否说一下你家手术室湿度大的是整个手术室还是个别房间?几万级的层流?使用几年了?是否每年请第三方监测?现在湿度大,数值是多少?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-4 10:49:22 | 查看全部
不可以!洁净手术室如果湿度不达标是整个系统出问题了,需要专业的技师进行排查
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-4 12:20:39 | 查看全部
不可以!洁净手术室如果湿度不达标是整个系统出问题了,需要专业人员进行检修
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-4 14:39:56 | 查看全部
合格的洁净手术室温湿度是合格的,湿度大是出故障了,需要停用维修,空调机组是一拖几的,如果不是独立的,其他几个手术室也需检修
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-4 15:13:15 | 查看全部
不可以!洁净手术室如果湿度不达标是整个系统出问题了,需检修
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-4 23:20:07 来自手机 | 查看全部
洁净手术室应该具备保温、保湿的功效,达不到要求应该查一下原因
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-5 11:23:16 | 查看全部
谢谢老师们的解答。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-5 15:07:23 | 查看全部
谢谢老师们分享,学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-5 15:19:44 | 查看全部
谢谢老师们的解答,路过学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-5 15:52:53 | 查看全部
谢谢老师们分享,学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-23 15:46:54 | 查看全部
路过学习,                 
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-26 11:31:26 | 查看全部
加抽湿机是治标不治本的,要找到原因才行
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-17 14:44:35 | 查看全部
谢谢老师们分享,学习了!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

投诉/建议联系

sific2007@163.com

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,如有
违反,追究法律责任
  • SIFIC感染
    循证资讯
  • SIFIC感染
    科普笔记
  • SIFIC感染视界
Copyright © 2001-2024 上海国际医院感染控制论坛(SIFIC) 版权所有 All Rights Reserved. 沪ICP备16047626号-1
关灯 在本版发帖
扫一扫添加管理员
小小牧童
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表