医院自建洗衣房有必要设置风淋消毒系统吗?

发表于 2023-8-30 15:13:52 | 查看全部 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师好,我院拟新建洗衣房,厂家设置了风淋消毒系统用于工作人员进出时的消毒,我个人感觉没有必要。理由是:1、工作人员进入工作区时只要更换工作服即可,不必达到没到身体上没有尘埃的要求。2、工作人员从工作区返回生活区时,在更衣区可进行更衣、洗浴。3、工作区设置有绒毛收集器,可以降低绒毛的浓度。老师们您的洗衣房有风淋系统吗?谢谢
贡献排行榜:
 楼主| 发表于 2023-8-30 15:16:10 | 查看全部
补充一下,医院为2000床的民营综合医院。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-30 15:19:11 | 查看全部
赞同您的意见,没必要设置喷淋消毒系统
织物清洗消毒,又不是洁净配液
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-30 17:31:52 | 查看全部
0101.bmp 看这个功能介绍,洗衣房应该不用必须安装。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-30 20:59:37 来自手机 | 查看全部
个人愚见:不需要!这个完全没必要。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-30 22:51:11 来自手机 | 查看全部
我们的洗衣房是外包的,但个人觉得应该不要的