发表于 2023-8-16 14:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东烟台
请教:洁净手术室的净化空调系统中的新风是指室内空气经循环过滤后重新进入室内还是室外经过过滤的空气?如果只是室内空气循环过滤,那么是否要另外安装新风系统?谢谢解答。
贡献排行榜:
发表于 2023-8-16 15:57:34 | 显示全部楼层 IP:浙江杭州
室外的粗效过滤器就是采集室外的新风,所以新风口应保持清洁,室内的风通过回风口过滤后部分回收在室内循环的。本身就有新风系统,不必再装
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-16 16:27:38 | 显示全部楼层 IP:山东烟台
缭绕 发表于 2023-8-16 15:57
室外的粗效过滤器就是采集室外的新风,所以新风口应保持清洁,室内的风通过回风口过滤后部分回收在室内循环 ...

哦 这样啊 知道了 谢谢!