本帖最后由 aaalxl 于 2023-8-14 13:12 编辑
《紫外线消毒器卫生要求》(GB28235-2020)中也是像吴老师贴的图一样的要求。
《医疗机构消毒技术规范》(WS/T 367-2012)中,描述的有高强度紫外线灯的要求。
A.3.1.2结果判定 普通30 W直管型紫外线灯,新灯管的辐照强度应符合GBl9258要求;使用中紫外线灯辐照强度≥70μW/cm2为合格;30W高强度紫外线新灯的辐照强度≥l80μW/cm2为合格。 A.3.1.3注意事项 测定时电压220 V±5 V,温度200C~25℃,相对湿度<60%,紫外线辐照计应在计量部门检定的有效期内使用;指示卡应获得卫生部消毒产品卫生许可批件,并在有效期内使用。
|