[讨论] ICU重症监护病房一定要有负压病室吗?

  [复制链接]
发表于 2009-12-15 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
今年上面来检查说我们ICU没有负压病室重重扣分,隔离技术规范说负压病室适用于经空气传播疾病患者的隔离。我们是中医院不收空气传播病人也一定要负压病室吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-2 13:05 | 显示全部楼层
因地制宜,没有统一的标准强制?可能今后建立适量的是趋势。
据说,负压病房使用率不高。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-2 13:12 | 显示全部楼层
对这种专家只能无语.
国家也并没有主张所有ICU都做净化,也没有强调所有ICU都要备有负压病房.在我国目前的传染病管理上,以开放性肺结核为代表的经空气传播 的传染病是要归口管理到传染病院的.ICU内最重要的是通风良好.
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-3 10:49 | 显示全部楼层
理论上应该配备有负压病房,虽然是中医院,但有可能接触到经空气传播的疾病,如果有负压病房自然是好的,这应该是在建设新的病房或者改造的时候建设,如果能建设一个可正负压转换的房间,对于必要的隔离措施的落实很有好处。不过目前国家并没有强制的要求,因此专家以此扣分不合理。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-3 12:16 | 显示全部楼层
国家相关规范没有强求一定要建立负压病房,有条件的医院可以建立1~2正负压切换病房。
《重症医学科建设与管理指南(试行)》第二十七条 对感染患者应当依据其传染途径实施相应的隔离措施,对经空气感染的患者应当安置负压病房进行隔离治疗。

评分

参与人数 1 +6 收起 理由
星火 + 6 我很赞同

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-3 17:02 | 显示全部楼层
最近正在进行“美国2003年医疗机构环境感染控制指南”的部分翻译工作,感觉美国的管理比较人性化,他们要求新建或改建的建筑要怎样怎样,已经使用的建筑怎样怎样。而不象我们,只要规范出台,不论新老建筑,都使用同一个标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-14 11:57 | 显示全部楼层
按本地的ICU院感质量评价标准办事。要扣分,就设吧。
不过这是一个趋势啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-14 20:12 | 显示全部楼层
请问各位老师:谁有感染性疾病科的重症监护室流程图?三区该如何划分?请赐教