找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 396|回复: 13

[求助] 请提供内镜中心洗消室“上送下排”机械排风装置配置和图片

  [复制链接]
发表于 2023-8-9 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金币已解决
各位老师,我院是新建医院,正在建设中,内镜中心洗消室我们按要设置“上送下排”机械排风,对通风的装置应该是什么样的没有见过,请有经验老师提供设备(比如安装的是新风系统或是其他),请提供一些图片。

最佳答案

查看完整内容

中央空调可以送风,排风是一个管道,连接到排风管道上去,常规的空调回风是顶送顶排的,这里不过是排风管出口安装在距离地面的侧墙上而已。建议你带他们到已经装修的内镜室或手术室等实地参观一下,我们医院几年前改造内镜中心时,我和总务科、内镜中心护士长们一起跑了好多家医院。这个回风是不能二次利用,只能全部排出的。 ...
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-9 10:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 缭绕 于 2023-8-9 14:43 编辑
瘦猪壮牛 发表于 2023-8-9 14:25
非常感谢老师,有图更直观一些,想再问一下,咱们上送是中央空调可以送新风,排风又另安装了一个排风装置 ...

发表于 2023-8-9 11:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 尘埃69 于 2023-8-9 11:29 编辑

提要求就行,剩下的事事后勤部门的事
让后勤部门去找,找到给你说明原理、如何安装
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-9 11:40 | 显示全部楼层
排风系统可以使用上送下排,下排的高度也不要太低。最好的排风口应安装在清洗消毒设备的背板上。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-9 14:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 缭绕 于 2023-8-9 14:07 编辑

这是我们气管镜清洗室的上送下回,装修好了只能看到外面了,管道在里面,其实装修的都懂。你得关注回风口的位置,不要最后被其他家具或设备挡住


天花板有红绳的是送风

天花板有红绳的是送风


靠近地面侧墙的是下回风

靠近地面侧墙的是下回风

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-9 14:25 | 显示全部楼层
缭绕 发表于 2023-8-9 14:04
这是我们气管镜清洗室的上送下回,装修好了只能看到外面了,管道在里面,其实装修的都懂。你得关注回风口的 ...

非常感谢老师,有图更直观一些,想再问一下,咱们上送是中央空调可以送新风,排风又另安装了一个排风装置啊?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-9 14:27 | 显示全部楼层
尘埃69 发表于 2023-8-9 11:28
提要求就行,剩下的事事后勤部门的事
让后勤部门去找,找到给你说明原理、如何安装
...

要求提了,原理也说了,规范里的要求让他们看了,现在是我们后勤和施工的根本就不知道怎么去实施,不知道什么样的,不知道装什么设备,一个劲的问感控科。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-9 14:47 | 显示全部楼层
缭绕 发表于 2023-8-9 14:34
中央空调可以送风,排风是一个管道,连接到排风管道上去,常规的空调回风是顶送顶排的,这里不过是排风管 ...

好的,谢谢老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-9 14:57 | 显示全部楼层
谢谢老师们,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-11 16:50 | 显示全部楼层
谢谢老师们的分享,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-16 17:18 | 显示全部楼层
谢谢老师们的分享,学习了
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2023-8-18 17:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-11 09:49 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2023-12-10 22:07 | 显示全部楼层
谢谢老师们的分享,学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |