[求助] 支气管镜室设置要求?

[复制链接]
  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:40
  • 最近打卡:2025-03-14 11:48:25
发表于 2023-8-6 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问各位老师,支气管镜室(纤支镜室)有没有相关医院感染规范或是要求?另外咨询一下,新建医院有新风系统的情况下支气管镜室是否要求操作间(检查室)必须有窗户?谢谢!
回复

举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1808
  • 最近打卡:2025-06-12 07:55:01
发表于 2023-8-6 14:17 | 显示全部楼层

1.原则通风良好
2设计上送下回的通风系统,回风在患者头侧
回复

举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2411
  • 最近打卡:2025-06-14 07:34:53
发表于 2023-8-6 15:29 来自手机 | 显示全部楼层
可以参考软式内镜清洗消毒技术规范

IMG_9430.jpeg
回复

举报

发表于 2023-8-6 15:33 | 显示全部楼层
通风有自然通风、机械通风两种方式,结合治疗场所的条件,确保通风良好,有效的通风换气。
回复

举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:40
  • 最近打卡:2025-03-14 11:48:25
 楼主| 发表于 2023-8-6 16:39 | 显示全部楼层
好的, 谢谢楼上几位老师!上送下排风在软式内镜清洗技术规范里清洗消毒室写到,可理解为清洗消毒室必须上送下排,其他区域不强行要求下排对吗?
回复

举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2288
  • 最近打卡:2025-06-14 07:44:58
发表于 2023-8-6 18:00 | 显示全部楼层
支气管镜室的通风还是相当重要的。
集中通风系统建议加装空气消毒装置。
回复

举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2615
  • 最近打卡:2025-06-13 06:38:21
发表于 2023-8-6 18:39 | 显示全部楼层
583272536 发表于 2023-8-6 16:39
好的, 谢谢楼上几位老师!上送下排风在软式内镜清洗技术规范里清洗消毒室写到,可理解为清洗消毒室必须上 ...

支气管镜室的患者有可能是结核病患者,所以支气管镜室的通风和防护比胃肠镜室要求高。
可以没有窗户,但要有上送下排的通风系统。
回复

举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:317
  • 最近打卡:2025-06-12 16:32:47
发表于 2023-8-6 19:20 | 显示全部楼层
支气管镜操作时是气溶胶产生的高风险环节,上送下排必须有,最好有负压
回复

举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1088
  • 最近打卡:2025-06-13 07:06:48
发表于 2023-8-7 07:19 | 显示全部楼层
若为机械风,还是应该遵从上送下排的原则,可以形成有效气流,避免交叉感染
回复

举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1187
  • 最近打卡:2025-06-13 07:52:34
发表于 2023-8-9 10:43 | 显示全部楼层
请问有老师可不可以把上送下排通风装置给发一下啊