返回列表 发布新帖
查看: 177|回复: 9

[求助] 支气管镜室设置要求?

发表于 2023-8-6 14:12:11 | 查看全部 |阅读模式 IP:四川
请问各位老师,支气管镜室(纤支镜室)有没有相关医院感染规范或是要求?另外咨询一下,新建医院有新风系统的情况下支气管镜室是否要求操作间(检查室)必须有窗户?谢谢!
贡献排行榜:
发表于 2023-8-6 14:17:34 | 查看全部 IP:

1.原则通风良好
2设计上送下回的通风系统,回风在患者头侧
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-6 15:29:58 来自手机 | 查看全部 IP:江苏省 移动CMNET网络
可以参考软式内镜清洗消毒技术规范
IMG_9430.jpeg
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-6 15:33:09 | 查看全部 IP:吉林长春
通风有自然通风、机械通风两种方式,结合治疗场所的条件,确保通风良好,有效的通风换气。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-6 16:39:35 | 查看全部 IP:四川
好的, 谢谢楼上几位老师!上送下排风在软式内镜清洗技术规范里清洗消毒室写到,可理解为清洗消毒室必须上送下排,其他区域不强行要求下排对吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-6 18:00:57 | 查看全部 IP:陕西省 电信公众宽带
支气管镜室的通风还是相当重要的。
集中通风系统建议加装空气消毒装置。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-6 18:39:12 | 查看全部 IP:
583272536 发表于 2023-8-6 16:39
好的, 谢谢楼上几位老师!上送下排风在软式内镜清洗技术规范里清洗消毒室写到,可理解为清洗消毒室必须上 ...

支气管镜室的患者有可能是结核病患者,所以支气管镜室的通风和防护比胃肠镜室要求高。
可以没有窗户,但要有上送下排的通风系统。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-6 19:20:27 | 查看全部 IP:浙江嘉兴
支气管镜操作时是气溶胶产生的高风险环节,上送下排必须有,最好有负压
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-7 07:19:01 | 查看全部 IP:
若为机械风,还是应该遵从上送下排的原则,可以形成有效气流,避免交叉感染
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-9 10:43:12 | 查看全部 IP:河北石家庄
请问有老师可不可以把上送下排通风装置给发一下啊
回复

使用道具 举报