这张表格是哪里来的?如此不专业,太不可思议了!这个我真看懵了!
一、相邻房间静压差:≥8、≥5、≥10,那大到多少?无限大都可以!
《 GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范》
4.0.2洁净手术部各类洁净用房技术指标的选用应符合下列规定:
1.相互连通的不同洁净度级别的洁净用房之间,洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持相对正压。最小静压差应大于或等于5Pa,最大静压差应小于20Pa,不应因压差而产生哨音或影响开门。
2.相互连通的相同洁净度级别的洁净用房之间,宜有适当压差,保持要求的气流方向。
3.严重污染的房间对相通的相邻房间应保持负压,最小静压差应大于等于5Pa。用于控制空气感染的手术室应是负压手术室,负压手术室对其吊顶上技术夹层应保持略低于“0”的负压差。
4.洁净区对与其相通的非洁净区应保持正压,最小静压差应大于等于5Pa。
二、术间自净时间:≤15、≤25、≤30、≤40?小到多少?0也是≤15吧!
《 GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范》
Ⅰ级最少术间自净时间10min;Ⅱ级最少术间自净时间20min;Ⅲ级最少术间自净时间20min;Ⅳ级最少术间自净时间30min。
三、回风口空气采样:怎么采?平板怎么放?这个标准哪里来的?
四、湿度还分夏天冬天?
《 GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范》
温、湿度不达标的不应超过5d/年,连续2天不达标的不应超过2次/年。
|