[求助] 大家帮忙看看回风口平板采样的标准

[复制链接]
发表于 2023-8-2 16:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
回风口的这个结果是平均的,还是单个皿的?
P30802-160108(1).jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-2 16:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 吴晓梅 于 2023-8-2 16:47 编辑

这张表格是哪里来的?如此不专业,太不可思议了!这个我真看懵了!
一、相邻房间静压差:≥8、≥5、≥10,那大到多少?无限大都可以!
《 GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范》
4.0.2洁净手术部各类洁净用房技术指标的选用应符合下列规定:
1.相互连通的不同洁净度级别的洁净用房之间,洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持相对正压。最小静压差应大于或等于5Pa,最大静压差应小于20Pa,不应因压差而产生哨音或影响开门。
2.相互连通的相同洁净度级别的洁净用房之间,宜有适当压差,保持要求的气流方向。
3.严重污染的房间对相通的相邻房间应保持负压,最小静压差应大于等于5Pa。用于控制空气感染的手术室应是负压手术室,负压手术室对其吊顶上技术夹层应保持略低于“0”的负压差。
4.洁净区对与其相通的非洁净区应保持正压,最小静压差应大于等于5Pa。

二、术间自净时间:≤15、≤25、≤30、≤40?小到多少?0也是≤15吧!
《 GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范》
Ⅰ级最少术间自净时间10min;Ⅱ级最少术间自净时间20min;Ⅲ级最少术间自净时间20min;Ⅳ级最少术间自净时间30min。

三、回风口空气采样:怎么采?平板怎么放?这个标准哪里来的?

四、湿度还分夏天冬天?
《 GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范》

温、湿度不达标的不应超过5d/年,连续2天不达标的不应超过2/年。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-2 17:12 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2023-8-2 16:43
这张表格是哪里来的?如此不专业,太不可思议了!这个我真看懵了!
一、相邻房间静压差:≥8、≥5、≥10, ...

这是北京市的地方标准,《医院洁净手术部污染控制规范》里的内容
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-10 15:19 | 显示全部楼层
谢谢老师,路过学习。。。。。