找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 106|回复: 8

[求助] 非手术室洁净用房Ⅳ级的房间空气采样如何布点?参照洁净手术室的标准吗?

[复制链接]
发表于 2023-7-26 14:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:上海徐汇区
本帖最后由 天使的眼泪2197 于 2023-7-27 13:40 编辑

c1452b834aa94f3001737dab25da1fd.jpg

随着医院ICU改扩建,我们医院ICU房间全都变成了洁净度十万级的层流房间。请教各位老师,空气培养的平皿数量我是按照面积平方开根号来放置吗?
贡献排行榜:
发表于 2023-7-26 14:58:53 | 显示全部楼层 IP:河南安阳
如果不是手术间的话,应该按照用房面积开平方来计算放置的培养皿数量
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-27 10:33:52 来自手机 | 显示全部楼层 IP:
新生儿和重症监护室是属于2类环境吧?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-27 16:26:34 | 显示全部楼层 IP:陕西西安
建议按面积设置培养皿,因为,这个是针对洁净手术室的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-7-31 14:52:37 | 显示全部楼层 IP:上海徐汇区
禅静思语老师,您说的对,帖子上的图是针对洁净手术室的。我想请教的是诸如重症监护室,新生儿室现在医院改造也变成了洁净度十万级的层流房间,我询问了市里的其他医院,大家普遍认为重症监护室达不到Ⅰ类环境的要求,所以不必按照洁净手术室的要求来布置平皿。盼回复。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-31 21:11:43 | 显示全部楼层 IP:江苏
个人觉得可以参照2021年《静脉用药调配中心建设与管理指南(试行)》中的要求,十万级至少放置三个平皿,面积大的适当增加
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-1 08:48:47 | 显示全部楼层 IP:四川巴中
本帖最后由 gkhl678 于 2023-8-1 08:52 编辑

个人觉得:非手术室洁净用房按Ⅳ级手术室开平方布点。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-1 08:50:42 | 显示全部楼层 IP:四川巴中
不管怎么,非手术室洁净用房是洁净区吧,就应该按照Ⅰ类环境管理。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-22 11:38:21 | 显示全部楼层 IP:新疆吐鲁番地区
我院也是综合ICU、EICU\NICU采用洁净技术,但不是一个房间一个房间这样,是一个大的空间,也不知道该怎么做,目前采用的方法就是按四级洁净手术室及分散布置送风的洁净室
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。