返回列表 发布新帖
查看: 104|回复: 4

[求助] 供应室打包间布局要求

 
发表于 2023-7-26 10:02:12 | 查看全部 |阅读模式 IP:

马上注册登录,享用更多感控资源,让你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教老师,我院现有供应室未设置打包间,现要选址单独设置打包间,在布局和其他上有没有具体的要求和规范?
贡献排行榜:
发表于 2023-7-26 11:02:41 | 查看全部 IP:浙江嘉兴
《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》
打包间属于清洁区。
7.2.5工作区域划分应遵循以下基本原则:
物品由污到洁,不交叉、不逆流;
空气流向由洁到污;采用机械通风的,去污区保持相对负压,检查包装及灭菌区保持相对正压。
7.2.6工作区域温度、相对湿度、机械通风的换气次数宜符合表1要求。

表1工作区域温度、相对湿度及机械通风换气次数要求
工作区域
温度/°c
相对湿度/%
换气次数/(次/h)
去污区
16-21
30-60
≥10
检查包装及灭菌区
20-23
30-60
≥10
无菌物品存放区
低于24
低于70
4-10
7.2.8工作区域设计与材料要求,应符合以下要求:
去污区、检查包装及灭菌区和无菌物品存放区之间应设实际屏障。
去污区与检查包装及灭菌区之间应设物品传递窗;并分别设人员出人缓冲间(带)。
缓冲间(带)应设洗手设施,采用非手触式水龙头开关。无菌物品存放区内不应设洗手池。
检查包装及灭菌区设专用洁具间的应采用封闭式设计。
工作区域的天花板、墙壁应无裂隙,不落尘,便于清洗和消毒;也面与墙面踢脚及所有阴角均应为弧形设计;电源插座应采用防水安全型;也面应防滑、易清洗、耐腐蚀;也漏应采用防返溢式;污水应集中至医院污水处理系统。

回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-26 11:03:46 | 查看全部 IP:河南郑州
WS310.1-2016医院消毒供应中心第一部分,管理规范。里面有比较详细的介绍,老师可以参考一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-26 15:05:22 | 查看全部 IP:江苏
消毒供应中心工作区域包含去污区、检查包装灭菌区和无菌物品存放区,各个区域设置的具体要求可参考WS 310.1-2016《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》及老师所在省份消毒供应中心验收要求;供应中心工作区的三个区域是一个整体,如果选址仅仅是单独另设打包间,是不符合规范要求的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-7-26 15:18:10 | 查看全部 IP:
yangjing8180 发表于 2023-7-26 15:05
消毒供应中心工作区域包含去污区、检查包装灭菌区和无菌物品存放区,各个区域设置的具体要求可参考WS 310.1 ...

我们医院目前供应室现有的条件下,不满足打包,所以另选地方设置一个打包间,请教老师应该怎么做符合规范
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

投诉/建议联系

admin@discuz.vip

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 关注公众号
  • 添加微信客服
Copyright © 2001-2024 上海国际医院感染控制论坛(SIFIC) 版权所有 All Rights Reserved. 沪ICP备16047626号-1
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表