洁净手术室,对于眼科手术的洁净系统有哪些特殊的要求呢?
就比如:如何保障眼科手术过程中角膜不易干燥?

回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-19 07:53 | 显示全部楼层
《我国眼科手术管理、感染控制、消毒灭菌指南(一)》这个里面好像也没特殊要求呀!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-19 08:13 | 显示全部楼层
《我国眼科手术管理、感染控制、消毒灭菌指南(一)》这个里面好像也没特殊要求呀!

点评

你说的对,此问题与感控无关,只是想提手术室人员问问。谢谢!  发表于 2023-7-19 08:41
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-7-19 08:40 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2023-7-19 07:53
《我国眼科手术管理、感染控制、消毒灭菌指南(一)》这个里面好像也没特殊要求呀! ...

是的,这个问题与感控没多大关系,因此,从感控的规范中也许很难获取相关资料。
但眼科专科手术室的管理人员,应该对此问题有更为专业、系统的了解,看看能否在我们强大的论坛给大家做更为深入专业的普及。

技不压身,多学总没错!
再次感谢吴版主!
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2023-7-19 08:56 | 显示全部楼层
对湿度的要求不一样,一般要求湿度不超过70%

点评

谢谢回复!规范要求Ⅰ级~Ⅳ级洁净手术室的相对湿度30~60%。您说的湿度不超过70%是不是也是在这个范围?  发表于 2023-7-19 09:49
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-19 09:31 | 显示全部楼层
玉清 发表于 2023-7-19 08:56
对湿度的要求不一样,一般要求湿度不超过70%

有这样的要求吗?这是哪里的规定?
《GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范》
Ⅰ级~Ⅳ级洁净手术室的相对湿度都是30~60%。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-19 09:58 | 显示全部楼层
《我国眼科手术管理、感染控制、消毒灭菌指南(一)》这个里面好像也没特殊要求呀!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-19 10:17 | 显示全部楼层
玉清 发表于 2023-7-19 08:56
对湿度的要求不一样,一般要求湿度不超过70%

抱歉!更正一下:上面写的是前天在机房听工程师说的,刚刚又和负责洁净系统的工程师确认后回复如下:飞秒机器的装机要求是湿度不超过70%,运行的湿度不超过50%-55%(不同品牌机器略有差异)。

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
禅静思语 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-19 11:33 | 显示全部楼层
路过了,学习,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-19 14:20 | 显示全部楼层
专业知识,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-19 16:03 | 显示全部楼层
如何保障眼科手术过程中角膜不易干燥,这应该是手术过程中医生应该有的知识,眼科手术室的净化系统是依据《GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范》Ⅰ级~Ⅳ级洁净手术室的相对湿度都是30~60%。执行
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-20 10:16 | 显示全部楼层
个人理解,眼科大多数手术是需要撑开上下眼睑才能进行,不能通过眨眼来滋润角膜,失去泪膜保护的角膜很容易干燥,因此,手术过程中需要助手观察,手动对角膜进行滋润(点水),才能确保角膜的清澈透明不干燥。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-21 16:46 | 显示全部楼层
我昨天问了问眼科,眼科手术中为了维护角膜不干燥,手术医生和助手会在手术过程中不停地给眼球外表面补水,而且这个还有将血渍更容易去掉的作用。在眼科手术过程中,由棉球或者纱布将血渍去掉,由生理盐水或者滴眼液维护眼球湿润。