找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 527|回复: 31

[求助] 自然通风不良的诊室,使用哪种空气消毒方法更合适

  [复制链接]
发表于 2023-6-28 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,自然通风不良的诊室,安装循环风空气消毒机还是悬挂式紫外线灯好
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-28 17:56 | 显示全部楼层
空气消毒机可以在有人状态下使用,成本高。紫外线灯可以在无人状态下使用,成本低,您可以综合 考虑。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-28 17:57 | 显示全部楼层
但是普通诊室没有要求空气消毒,可以用空调或机械排风。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-28 22:59 | 显示全部楼层
通风不良的诊室能安装机械通风设施最好,如排气扇。
安装空气消毒设施不是万全之策,并不能解决通风问题。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-29 06:40 | 显示全部楼层
感谢老师们的指导,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-29 07:28 | 显示全部楼层
贵院诊区没有新风吗?消毒没必要,安装机械通风。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-29 08:35 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2023-6-29 07:28
贵院诊区没有新风吗?消毒没必要,安装机械通风。

我们医院也没有,建筑有50年了,属于老建筑了,条件比较艰苦
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-29 08:41 | 显示全部楼层
朱斗森 发表于 2023-6-29 08:35
我们医院也没有,建筑有50年了,属于老建筑了,条件比较艰苦

老建筑确实不可能有新风。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-29 08:44 | 显示全部楼层
普通诊室,不需要消毒,日常擦拭也是可以的。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-29 08:53 | 显示全部楼层
首选通风,不但能净化空气,还能调节温湿度。通风设施无法加装的话再选空气消毒机,普通诊室选择普通紫外线灯管就行,中午晚上照射消毒。循环风空气消毒机消毒时要求房间密闭,而且循环风量是房间体积8倍以上消毒1小时才能达到消毒效果。诊室人来人往,不如休息期间照射消毒。个人理解。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-29 09:03 | 显示全部楼层
学习了,感谢老师们的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-29 09:06 | 显示全部楼层
学习了,感谢老师们的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-29 09:27 | 显示全部楼层
首选通风,不但能净化空气,还能调节温湿度。通风设施无法加装的话再选空气消毒机,普通诊室选择普通紫外线灯管就行,中午晚上照射消毒。循环风空气消毒机消毒时要求房间密闭,而且循环风量是房间体积8倍以上消毒1小时才能达到消毒效果。诊室人来人往,不如休息期间照射消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-29 09:45 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-29 09:59 | 显示全部楼层
《医疗机构门急诊医院感染管理规范》
8.6 空气净化
8.6.2 普通诊室首选自然通风,自然通风不良可采用机械通风、集中空调通风系统、循环风紫外线空
气消毒器或其他合格的空气消毒器。 应根据产品特性、使用区域空间大小配置适宜的消毒器。
8.6.3 诊治经空气或飞沫传播疾病的患者时,其诊室宜采用安装空气净化消毒装置的集中空调通风系
统,或使用空气净化消毒设备。有条件的医疗机构,可使用负压隔离诊室。

点评

回答紧扣提问要旨,依据充分,赞一个。  发表于 2023-6-29 14:44

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
细雨润竹 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2023-6-29 10:41 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-29 10:42 | 显示全部楼层
首选通风,不但能净化空气,还能调节温湿度。通风设施无法加装的话再选空气消毒机,普通诊室选择普通紫外线灯管就行,中午晚上照射消毒。循环风空气消毒机消毒时要求房间密闭,而且循环风量是房间体积8倍以上消毒1小时才能达到消毒效果。诊室人来人往,不如休息期间照射消毒。个人理解。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-29 11:00 | 显示全部楼层
感谢老师分享                              
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-29 11:03 | 显示全部楼层
普通诊室首选自然通风,自然通风不良可采用机械通风、集中空调通风系统、循环风紫外线空
气消毒器或其他合格的空气消毒器。
根据自己医院条件可选其中一项
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-29 14:24 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师的分享。。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表