[求助] 请教各位老师,关于使用洁净技术的手术室及房间的技术指标监测多久监测一次

[复制链接]
发表于 2023-6-25 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院目前开业5年,使用洁净技术的手术室及其他房间的技术指标(室内压力、最小换气次数等等),仅开业前监测了一次;请教各位老师是否需每年监测或定期还是更改用途/改建后监测,以及有没有相关的文件要求
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-25 20:12 | 显示全部楼层
等级医院评审要求每年一次。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-25 23:59 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2023-6-25 20:12
等级医院评审要求每年一次。

谢谢老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-26 08:38 | 显示全部楼层
我们是自己医院的采样监测,每季度一次。院外第三方机构的监测是每年一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-26 08:40 | 显示全部楼层
匆匆那些年 发表于 2023-6-26 08:28
应该有专职的技师进行监测,每季度一次。

“每季度一次”?这是哪里规定的?这个要第三方公司检测的,哪家医院能做到每季度一次?一年一次能真正落实就不错了。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2023-6-26 08:48 | 显示全部楼层
                         学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-16 14:48 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2023-6-25 20:12
等级医院评审要求每年一次。

老师,更换滤网后需要做吗,技术指标监测
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-16 15:15 | 显示全部楼层
劉唱君 发表于 2023-8-16 14:48
老师,更换滤网后需要做吗,技术指标监测


根据GB50333《医院洁净手术部建筑技术规范》、GB50591《洁净室施工及验收规范》等相关标准,洁净室更换高效过滤器(HEPA)属于关键部件的更换,不仅需要施工方提供竣工报告,还需要第三方机构的验收报告。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-17 14:44 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2023-8-16 15:15
根据GB50333《医院洁净手术部建筑技术规范》、GB50591《洁净室施工及验收规范》等相关标准,洁净室更换 ...