发表于 2023-6-14 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 缭绕 于 2023-6-14 10:12 编辑

各位老师:请你们帮忙看看我院胃肠镜室的改造图纸中还存在哪些问题?并请您提出具体的整改方法。谢谢大家了

胃肠镜室平面图.pdf (670.25 KB, 下载次数: 21)
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:209
  • 最近打卡:2025-05-13 08:21:26
发表于 2023-6-14 10:05 | 显示全部楼层
您的这个图是最基本的效果图,只能给您建议病人更衣室放在复苏间入口这里比较合适。你要去问基建拿清洗间的设计,胃镜肠镜清洗槽怎么设置?干燥台放哪里?有没有自动清洗机。几台自动清洗,放在哪里,电源开关在哪里?这个需要结合你们医院的工作量来设计。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1250
  • 最近打卡:2025-05-12 09:18:44
发表于 2023-6-14 10:05 | 显示全部楼层
请楼主重新上传合适格式图纸,难道要帮忙还得付金币?

点评

他这个图纸是PDF版,不用金币的吧  发表于 2023-6-14 10:08
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1010
  • 最近打卡:2025-05-12 17:00:00
 楼主| 发表于 2023-6-14 10:17 | 显示全部楼层
xiongkeyy 发表于 2023-6-14 10:05
请楼主重新上传合适格式图纸,难道要帮忙还得付金币?

老师:对不起忘记这个细节了
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1010
  • 最近打卡:2025-05-12 17:00:00
 楼主| 发表于 2023-6-14 10:18 | 显示全部楼层
缭绕 发表于 2023-6-14 10:05
您的这个图是最基本的效果图,只能给您建议病人更衣室放在复苏间入口这里比较合适。你要去问基建拿清洗间的 ...

谢谢版主!您提醒的细节我会关注的
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1010
  • 最近打卡:2025-05-12 17:00:00
 楼主| 发表于 2023-6-14 10:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 缭绕 于 2023-6-14 10:27 编辑
zhuruozhen 发表于 2023-6-14 10:18
谢谢版主!您提醒的细节我会关注的

老师:图片怎么插入呀?


微信图片_20230614102621.png
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1010
  • 最近打卡:2025-05-12 17:00:00
 楼主| 发表于 2023-6-14 10:47 | 显示全部楼层
国家卫生健康委办公厅关于印发内镜诊疗技术临床应用管理规定及呼吸内镜诊疗技术等13个内镜诊疗技术临床应用管理规范的通知
http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s358 ... adbc1fc601fb5.shtml

消化内镜诊疗技术临床应用管理规范.pdf (167.78 KB, 下载次数: 8)
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2382
  • 最近打卡:2025-05-13 07:41:25
发表于 2023-6-14 10:53 | 显示全部楼层
缭绕 发表于 2023-6-14 10:05
您的这个图是最基本的效果图,只能给您建议病人更衣室放在复苏间入口这里比较合适。你要去问基建拿清洗间的 ...

赞同赵老师的观点!
最最重要的是:清洗消毒室的 “上送下排”,去检查很多医院都不符合。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1010
  • 最近打卡:2025-05-12 17:00:00
 楼主| 发表于 2023-6-14 11:07 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2023-6-14 10:53
赞同赵老师的观点!
最最重要的是:清洗消毒室的 “上送下排”,去检查很多医院都不符合。 ...

吴老师:我们是基层医院,使用挂壁式空调不采用机械通风。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-14 11:09 | 显示全部楼层
zhuruozhen 发表于 2023-6-14 10:47
国家卫生健康委办公厅关于印发内镜诊疗技术临床应用管理规定及呼吸内镜诊疗技术等13个内镜诊疗技术临床应用 ...

谢谢老师的分享,已下载学习参考
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2382
  • 最近打卡:2025-05-13 07:41:25
发表于 2023-6-14 11:15 | 显示全部楼层
zhuruozhen 发表于 2023-6-14 11:07
吴老师:我们是基层医院,使用挂壁式空调不采用机械通风。

那您怎么通风呢?怎么做到 “上送下排”?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-14 11:24 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,下载了,谢谢
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2382
  • 最近打卡:2025-05-13 07:41:25
发表于 2023-6-14 11:32 | 显示全部楼层
zhuruozhen 发表于 2023-6-14 11:07
吴老师:我们是基层医院,使用挂壁式空调不采用机械通风。

您先要知道为什么清洗消毒室要强调“上送下排、换气次数宜>10次/h、最小新风量宜达到2次/h”?

内镜洗消操作过程中产生的化学消毒剂、病原体气溶胶污染清洗消毒室内空气,会对工作人员造成职业伤害。目前使用消毒剂如戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸等的挥发气体比重都比空气重,会聚集在室内较低的空间里,“上送下排”方式可以高效地将污染物排出。如果没有新风进入,自循环换气次数再多,也只是室内污浊空气的循环,达不到降低室内污染物浓度、保护医护人员的目的。

所以无上送下排换气,空调是解决不了根本问题的。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:809
  • 最近打卡:2025-05-12 08:21:14
发表于 2023-6-14 15:00 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享,学习了               
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1010
  • 最近打卡:2025-05-12 17:00:00
 楼主| 发表于 2023-6-14 15:00 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2023-6-14 11:15
那您怎么通风呢?怎么做到 “上送下排”?

我们就是开窗通风,行吗?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1010
  • 最近打卡:2025-05-12 17:00:00
 楼主| 发表于 2023-6-14 15:05 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2023-6-14 11:32
您先要知道为什么清洗消毒室要强调“上送下排、换气次数宜>10次/h、最小新风量宜达到2次/h”?

内镜洗消 ...

谢谢老师的分享!问题是基层医院承担不了机械通风的运行成本。而且WS507-2016(软式内镜清洁消毒技术规范也没有要求一定要机械通风,所以医院领导还是不同意取消开窗通风
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2382
  • 最近打卡:2025-05-13 07:41:25
发表于 2023-6-14 15:13 | 显示全部楼层
zhuruozhen 发表于 2023-6-14 15:05
谢谢老师的分享!问题是基层医院承担不了机械通风的运行成本。而且WS507-2016(软式内镜清洁消毒技术规范 ...

开窗通风是不能取消的,上送下排设置也要做好的,这个做好以后是不需要运行成本的。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1010
  • 最近打卡:2025-05-12 17:00:00
 楼主| 发表于 2023-6-14 15:20 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2023-6-14 15:13
开窗通风是不能取消的,上送下排设置也要做好的,这个做好以后是不需要运行成本的。 ...

吴老师:我想请问您“上送下排”怎么做好才不需要运行成本呢?我不太懂。谢谢您!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1010
  • 最近打卡:2025-05-12 17:00:00
 楼主| 发表于 2023-6-14 15:30 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2023-6-14 15:13
开窗通风是不能取消的,上送下排设置也要做好的,这个做好以后是不需要运行成本的。 ...

吴老师:“上送下排”我可以这样做吗?天花板上装一个带新风的空调,墙壁下方装一个排气扇,这样行吗?请您多多指导。非常感谢!
回复