发表于 2023-6-9 16:18:55 | 查看全部 |阅读模式 IP:浙江温州
医院洁净手术部建筑技术规范(GB50333-2013)中的4.7.3中“洗手龙头数量少于手术间数量的2倍”,是不是书写有误?另外,洗眼器要提供纯水,临床的可操作性不强,难以做到?
贡献排行榜:
发表于 2023-6-9 16:32:49 | 查看全部 IP:浙江嘉兴
本帖最后由 吴晓梅 于 2023-6-9 21:09 编辑

您这个是哪里看到的?
GB50333-2013中没有4.7.3
《GB50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范》
10.2.3 洁净手术部刷手间的刷手池应同时供应冷、热水,设置洗手、消毒、干洗设备。并应设置有可调节冷热水温的非手动开关的龙头,按每间手术室不宜多于2个龙头配备。

《WS/T313-2019医务人员手卫生规范》
5.2 外科手消毒设施
5.2.2洗手池及水龙头数量应根据手术间的数量合理设置,每 2~4 间手术间宜独立设置1 个洗手池,水龙头数量不少于手术间的数量,水龙头开关应为非手触式。

另外:洗眼器要提供纯水?这又是哪里的规定?洗眼器为什么要用纯水?纯水是要设备的,哪家医院能做到?


回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-9 17:33:41 | 查看全部 IP:
了解了                                                                                 
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-10 07:53:01 | 查看全部 IP:河北
学习了,感谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-10 08:34:10 | 查看全部 IP:广东
翻看了《GB50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范》确实没有你提到的 4.7.3条款。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-11 16:35:30 | 查看全部 IP:浙江温州
2023年3月17日新发布的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-11 16:36:56 | 查看全部 IP:浙江温州
GBT 42392-2023 《洁净手术部通用技术要求》
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-12 09:07:46 | 查看全部 IP:广西贺州
路过学习了。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-21 16:18:57 | 查看全部 IP:
学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2023-12-16 09:07:12 | 查看全部 IP:山东临沂
                              GBT 42392-2023 《洁净手术部通用技术要求》
6625f122f468e6fef02886469469306.png
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-2 13:48:40 | 查看全部 IP:广东
路过学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-3 14:12:22 | 查看全部 IP:
下载了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-4 15:26:36 | 查看全部 IP:湖北襄阳
路过学习,感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-8 10:57:42 | 查看全部 IP:湖南湘潭
学习了,感谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

投诉/建议联系

admin@discuz.vip

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 关注公众号
  • 添加微信客服
Copyright © 2001-2024 上海国际医院感染控制论坛网 版权所有 All Rights Reserved. 沪ICP备16047626号-1
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表