发表于 2023-4-18 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教各位老师,我在做的空气微生物监测时,做的模拟对照培养皿有1CFU,代表什么意思?是房间的空气不合格,还是培养皿不合格?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:629
  • 最近打卡:2025-03-31 15:00:18
发表于 2023-4-18 10:30 | 显示全部楼层
空白对照,还是阴性对照,还是阳性对照?空白和阴性对照就是无,阳性对照就是有
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1350
  • 最近打卡:2025-03-31 10:35:38
发表于 2023-4-18 11:16 | 显示全部楼层
如果阴性对照有菌落,可能是培养皿的事
如果阴性对照没有,可能操作过程存在污染
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:890
  • 最近打卡:2025-03-31 13:02:03
发表于 2023-4-18 11:53 | 显示全部楼层
了解了,谢谢老师的回复。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:73
  • 最近打卡:2025-03-26 15:07:54
发表于 2024-6-27 18:22 | 显示全部楼层
了解了,谢谢老师的回复。