作者:吴怀英(聊城市第三人民医院)
责编:王玉兰(佛山复星禅诚医院)
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)是全国最大的医院感染预防控制论坛,是感控人员的学习园地和感控问题探讨的平台,常有会员提出各种感控问题,以下是在全国最大医院感染预防控制论坛上会员提问:
问题:我院新建院区即将开展心脏移植、肺移植手术,请教老师们:移植术后的监护单间病房,洗手池可以放在单间室外(楼道)吗?主任说洗手池易滋生细菌(绿脓、鲍曼、分枝杆菌),让放在室外,可这样又不方便使用,护士长让拿出依据。请老师们指教。

下面我们掰扯掰扯,看看移植术后的监护单间病房该不该设置洗手池?
微信图片_20230407203702.png
感控管理理念就是“依法管理、科学防控、以人为本”,首先想到的是法无授权不可为,先看看规范怎么说。
1.《重症监护病房医院感染预防与控制规范》WS/T509-2012:5.建筑布局、必要设施及管理要求5.2 ICU整体布局应以洁污分开为原则,医疗区域、医疗辅助用房区域、污物处理区域等应相对独立。5.3床单元使用面积应不少于15 m2,床间距应大于1m。5.4 ICU内应至少配备1个单间病室(房),使用面积应不少于18 m2。5.5应具备良好的通风、采光条件。医疗区域内的温度应维持在24℃±1.5℃,相对湿度应维持在30%〜60%。5.6装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、防静电、容易清洁和消毒的原则。5.7不应在室内摆放干花、鲜花或盆栽植物。10 手卫生要求10.1应配备足够的非手触式洗手设施和速干手消毒剂,洗手设施与床位数比例应不低于1:2,单间病房应每床1套。应使用一次性包装的皂液。每床应配备速干手消毒剂。
2.《医务人员手卫生规范》WS/T313-2019:手术部(室)、产房、导管室、洁净层流病区、骨髓移植病区、器官移植病区等感染高风险部门和治疗室、换药室、注射室应配备非手触式水龙头。
3.《人体器官移植技术临床应用管理规范(2020 年版)》要求:重症医学科设置符合《重症医学科建设与管理指南(试行)》要求,科室建筑布局、功能流程合理,达到Ⅲ级洁净辅助用房标准。
解析:根据WS/T509-2012洗手设施要求,ICU单间病室需要每床1套洗手设施。根据WS/T313-2019要求器官移植病区等感染高风险部门和治疗室、换药室、注射室应配备非手触式水龙头。
根据洁净用房建筑要求,Ⅲ级洁净辅助用房标准是十万级洁净标准,要求空气菌落≤4cfu/30min.φ90皿,洁净用房为达到洁净用房空气净化标准,应该设置缓冲间,缓冲间有保持正压洁净用房的作用,还有卫生通过的作用,在缓冲间设置洗手池。
ICU洗手池是医务人员去除手部污染的洗手设施,文献研究洗手池周围潮湿易滋生细菌、真菌,也利于水源性病原体(铜绿假单胞菌、非结核分枝杆菌等)及真菌滋生,器官移植患者本身抵抗力低下,极易造成水源性细菌及真菌感染,铜绿假单胞菌、真菌也是器官移植医院感染常见病原体。
文献研究:2018-2020 年新加坡中央医院发生 OXA-48 耐碳青霉烯类肠杆菌(CPE)医院感染暴发,对高风险患者采集直肠拭子或粪便样本进行 CPE 主动筛查研究显示:除了主动筛查、隔离、手卫生和行为屏障等预防措施外,强化设备和环境的消毒,尤其是水槽存水弯为有效干预措施。
SHEA 手卫生指南更新2022:强调在医务人员的工作流程中,明确在哪里放置速干手消毒液,以便于他们能方便的拿到;采取措施减少与水槽和下水道相关的环境污染(证据质量:高);不要将药物或患者护理用品放置在距离水槽 1 米以内的台面或移动表面上。
敲黑板划重点:
  • 如果是非洁净单间ICU,安装水龙头应该考虑方便医务人员洗手的可及性,可安装单间病房内,但要安装在远离患者病床的位置,尽可能保持1 米以上距离;避免安装在患者床头位置,防范水源性环境污染导致的院内感染发生。
  • 如果是洁净单间ICU,水龙头最好安装在缓冲间,避免安装在单间ICU室内。
  • 器官移植监护病房为高风险区域,要安装非接触式水龙头。

参考文献[1] https://doi.org/10.1017/ice.2022.28.[2] SHEA 手卫生指南2022.
封面图片来自网络图文:王小虾


发表于 2023-4-8 08:02:27 | 查看全部 IP:湖北孝感
学习了,我们医院是层流ICU但是在大厅里面安装了5个洗手池,也没法更改了。学习不够呀,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-8 08:17:46 | 查看全部 IP:河北
学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-8 10:52:34 | 查看全部 IP:亚太地区

谢谢老师的分享,学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-9 08:27:03 | 查看全部 IP:天津
学习了,感谢分享。                           
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-9 21:26:05 | 查看全部 IP:新疆
器官移植监护病房为高风险区域,应安装非接触式水龙头;保持1 米以上距离;避免安装在患者床头位置,防范水源性环境污染导致的院内感染发生。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-10 07:43:00 | 查看全部 IP:湖南株洲

学习了,感谢分享、、、、
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-10 08:10:55 | 查看全部 IP:广东肇庆
老师,您辛苦了,已下载学习,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-10 09:07:11 | 查看全部 IP:河南
如果是非洁净单间ICU,安装水龙头应该考虑方便医务人员洗手的可及性,可安装单间病房内,但要安装在远离患者病床的位置,尽可能保持1 米以上距离;避免安装在患者床头位置,防范水源性环境污染导致的院内感染发生。
如果是洁净单间ICU,水龙头最好安装在缓冲间,避免安装在单间ICU室内
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-13 09:14:09 | 查看全部 IP:河南郑州
学习了,谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-23 11:04:54 | 查看全部 IP:陕西宝鸡
涨知识了,谢谢老师分享内容
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

投诉/建议联系

admin@discuz.vip

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 关注公众号
  • 添加微信客服
Copyright © 2001-2024 上海国际医院感染控制论坛网 版权所有 All Rights Reserved. 沪ICP备16047626号-1
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表