[求助] 紫外线安装位置规范要求

[复制链接]
发表于 2023-3-24 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
医院新建发热门诊,紫外线灯都是安装固定在墙上,没有采用悬吊式,咨询设计公司说建筑规范上就是这样的,只要达到离地1.8-2.2米就可以了。请问不采用悬吊式的可以吗?卫生行业标准《医疗机构消毒技术规范》上紫色线灯是要悬吊或移动式的。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-3-24 11:13 | 显示全部楼层
建筑规范上没有这样的规定呀!
应该按照《医疗机构消毒技术规范》、《医疗机构消毒技术规范》:悬吊或移动式!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-3-24 14:12 | 显示全部楼层
谢谢老师的回复,了解了。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-3-24 16:08 | 显示全部楼层
其实个人觉得也可以,但是要增加灯管                                    
回复

使用道具 举报

发表于 2023-3-24 16:38 | 显示全部楼层
谢谢老师的回复,了解了。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-3-24 17:00 | 显示全部楼层
学习                                 