发表于 2023-2-27 21:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东
关于消毒供应中心的清洗消毒室机械通风,规范上要求:宜采取“上送下排”方式,换气次数宜>10次/h,最小新风量宜达到2次/h,请问大家是怎么执行的,谢谢!
贡献排行榜:
发表于 2023-2-28 07:26:17 | 显示全部楼层 IP:天津
感觉这两个数值怪怪的                           
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-28 07:55:41 | 显示全部楼层 IP:浙江嘉兴
就是按照这个规范执行呀!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-28 07:59:12 | 显示全部楼层 IP:江苏
老师应该说的是消毒供应中心的去污区和检查包装区吧?确实要求换气次数≥10次/小时,这个是后勤负责,应该问一下后勤
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-28 08:03:59 | 显示全部楼层 IP:
老师们,你们的排风系统用的什么?我们用排气扇点效果都没得?应该装什么样的设备?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-28 08:05:55 | 显示全部楼层 IP:贵州贵阳
路过学习,感谢老师分享!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-28 08:06:25 来自手机 | 显示全部楼层 IP:广东
yage 发表于 2023-2-28 07:26
感觉这两个数值怪怪的

是的,实操有难度,一般医院都没有下排:)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-28 08:07:58 来自手机 | 显示全部楼层 IP:广东
胡丽791126 发表于 2023-2-28 07:59
老师应该说的是消毒供应中心的去污区和检查包装区吧?确实要求换气次数≥10次/小时,这个是后勤负责,应该 ...

但我们也要监测,实际上一般都是只有上送功能:lol
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-28 08:09:26 来自手机 | 显示全部楼层 IP:广东
廖建华 发表于 2023-2-28 08:03
老师们,你们的排风系统用的什么?我们用排气扇点效果都没得?应该装什么样的设备?

我们是机械排风,但没有下排,这个比较难改造:L
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-28 08:14:45 | 显示全部楼层 IP:贵州遵义
感谢老师的分享,已学习
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-28 08:15:53 | 显示全部楼层 IP:贵州贵阳
路过学习,感谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-28 08:18:07 | 显示全部楼层 IP:浙江嘉兴
本帖最后由 txyy_ygk 于 2023-2-28 08:56 编辑
水清浅 发表于 2023-2-28 08:09
我们是机械排风,但没有下排,这个比较难改造:L

下排改造是简单的,但《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》没要求“上送下排”呀!
7.2.5工作区域划分应遵循以下基本原则:
物品由污到洁,不交叉、不逆流;
空气流向由洁到污;采用机械通风的,去污区保持相对负压,检查包装及灭菌区保持相对正压。

7.2.6工作区域温度、相对湿度、机械通风的换气次数宜符合表1要求;照明宜符合表2的要求。

内镜中心的清洗消毒室采取“上送下排”方式。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
禅静思语 + 5 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-28 08:32:35 | 显示全部楼层 IP:山东
宜采取“上送下排”方式,换气次数宜>10次/h,最小新风量宜达到2次/h,“宜”而不是“应”,是不是不是强制性
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-28 09:01:10 | 显示全部楼层 IP:黑龙江大庆
我院采用层流净化,初、中、高效过滤器
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-28 09:02:10 | 显示全部楼层 IP:浙江嘉兴
jianghui123 发表于 2023-2-28 08:30
宜采取“上送下排”方式,换气次数宜>10次/h,最小新风量宜达到2次/h,“宜”而不是“应”,是不是不是强制性

消毒供应中心没有要求这个,要求这个的是内镜中心的清洗消毒室!
虽然不是强制性的,但为了医护人员的健康,内镜中心的清洗消毒室必须做“上送下排”。
内镜洗消操作过程中产生的化学消毒剂、病原体气溶胶污染清洗消毒室内空气,会对工作人员造成职业伤害。目前使用消毒剂如戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸等的挥发气体比重都比空气重,会聚集在室内较低的空间里,“上送下排”方式可以高效地将污染物排出。如果没有新风进入,自循环换气次数再多,也只是室内污浊空气的循环,达不到降低室内污染物浓度、保护医护人员的目的。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
禅静思语 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-28 09:10:18 | 显示全部楼层 IP:
了解了                                                            
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-28 09:18:56 | 显示全部楼层 IP:江苏常州
txyy_ygk 发表于 2023-2-28 09:02
消毒供应中心没有要求这个,要求这个的是内镜中心的清洗消毒室!
虽然不是强制性的,但为了医护人员的健 ...

跟老师学习了好多,谢谢老师。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-28 13:26:10 | 显示全部楼层 IP:亚太地区
了解学习了,感谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-28 16:49:58 | 显示全部楼层 IP:河北石家庄
学习了解了           
回复

使用道具 举报