马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
|
×
又有医院来问是否需将医院的空调关闭?从夏天一直讨论到冬天,已有多名专家说的很详细及专业性了。我也试着再说一下,不当之处请指正。 医院内空调分很多区域,常见的行政区域及部分医技科室为VRV(多联机组),每间房间内即有送风口又有回风口,属短循环,没有各房间的空气交流,应该可以开机使用。病区有的是单机版、VRV系统与上面说法一致,有的是二管制的风机盘管终端,也是短循环,单空调而言是没有空气交流相通的,这里有相能的是新风系统,所以空调系统与新风系统是二个概念。只要新风没有回风是可以开的,因新风是正压冲入,极大多数医院是没有回风的,如果某一间新风管路故障发生逆流的可能性极低。但开空调时最好能同时开窗通风,频次及大小根据室内外温差来调节。 门诊大厅常为集中式空调通风系统,即有新风也有回风,这就有隐患,以前设计的均没有考虑到疫情因素,为了减少交叉感染,理应关闭回风,但温度低了病人受不了,所以目前相对合理的做法时开着空调并开窗通风,增加的能耗医院应该能承受的。 我院新院设计门诊时考虑到以后疫情因素,采用二套新风系统,一用一备,轮着使用,空调主机采用变频机,平时按最小功能开机使用,一旦疫情时可关闭回风,二台新风机同时启用,空调调至最高功能,这样能满足基本温度要求。
|