找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 567|回复: 10

[原创] 正压手术室阳性病例以后如何处理

    [复制链接]
发表于 2022-12-11 11:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
急诊患者抗原阴性,术后核酸回报阳,用的是1拖3的正压手术室,屋顶送风口如何处理?回风口如何处理,回风口滤网用一次就换一个吗 1000多一个。终末消毒后需要做环境培养吗
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-11 13:05 来自手机 | 显示全部楼层
您好,送风口不用管吗
回复

使用道具 举报

发表于 2022-12-11 15:39 | 显示全部楼层
回风口滤网用含量消毒剂进行消毒、清洗
回复

使用道具 举报

发表于 2022-12-12 07:40 | 显示全部楼层
全新风是不需要送风口消毒的,问一下后勤部门设备情况。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-12-12 08:19 | 显示全部楼层
一、回风口处理
《关于印发应对秋冬季新冠肺炎疫情医疗救治工作方案的通知》
(三)手术部(室)新冠肺炎疫情防控工作指引
排(回)风口清洁消毒:空气消毒后,操作人员按要求做好个人防护,先更换排(回)风口过滤网,再用1000mg/L含氯消毒剂或75%乙醇消毒剂擦拭消毒排(回)风口内表面,换下的过滤网按医疗废物处置。

二、送风口不需要处理!
三、以前终末消毒后都需要监测,现在应该不需要了。(根据当地规定吧)
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2022-12-12 08:26 | 显示全部楼层
学习了                                          
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-12-12 11:55 来自手机 | 显示全部楼层
丰常感谢老师,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2022-12-12 12:29 | 显示全部楼层
学习了,感谢老师分享      
回复

使用道具 举报

发表于 2022-12-12 15:23 | 显示全部楼层
无负压手术间,应将患者安置于具有独立净化机组且空间相对独立的手术间,术中关闭层流通风系统且增加手术间的排风,或将患者安置于配有空气消毒设备且空间相对独立的手术间,并关闭中央空调。不能排除新型冠状病毒感染的全麻患者的复苏应安排在手术间内进行
回复

使用道具 举报

发表于 2022-12-13 17:20 | 显示全部楼层
感谢老师分享、、、、学习了、、
回复

使用道具 举报

发表于 2022-12-25 09:42 | 显示全部楼层
学习了,感谢老师的分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则