请问各位老师:医院的发热门诊能采取新风做为空气净化处理措施吗?如果能有什么具体要求或标准?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-2 09:09 | 显示全部楼层
可以呀!规范就是要求设新风系统的。
根据《发热门诊设置管理规范》呀!
(二)通风排风及空调
1.发热门诊的空调系统应独立设置,设新风系统。当空调通风系统为全空气系统时,应当关闭回风阀,采用全新风方式运行。
2.禁止使用的空调系统:循环回风的空气空调系统,水-空气空调系统,绝热加湿装置空调系统,以及其他既不能开窗、又无新风和排风系统的空调系统。
3.设中央空调系统的,各区应独立设置。每周应对空调回风滤网清洗消毒 1~2 次,对空调冷凝水集中收集,消毒后排放。如发现病例,应在病例转出后,及时对空调进行彻底消毒。
4.发热门诊所有业务用房窗户应可开启,保持室内空气流通。候诊区和诊室要保持良好通风,必要时可加装机械通风装置。通风不良的,可通过不同方向的排风扇组织气流方向从清洁区→缓冲间→污染区。