核酸采样室门的建设?

[复制链接]
发表于 2022-9-28 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
核酸采样室的门与一脱间的门建设有特殊的要求吗?譬如采样室门、一脱间及二脱间的门不可以相对着?急求!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2022-9-28 12:23 | 显示全部楼层
参照《发热门诊管理规范》
(3)缓冲间
污染区和清洁区之间应至少设置2 个缓冲间,分别为个人防护用品第一脱卸间和第二脱卸间。每个缓冲间应至少满足2 人同时脱卸个人防护用品。缓冲间房门密闭性好且彼此错开,不宜正面相对,开启方向应由清洁区开向污染区。缓冲间房门密闭性好且彼此错开,不宜正面相对,开启方向应由清洁区开向污染区。

评分

参与人数 2金币 +4 收起 理由
王小虾 + 2 很给力!
禅静思语 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2022-9-28 13:46 | 显示全部楼层
2楼老师回复有理有据
回复

使用道具 举报

发表于 2022-9-28 14:24 | 显示全部楼层
路过了,学习了,谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-28 14:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 王小虾 于 2022-9-28 15:00 编辑

学习了,缓冲间房门密闭性好且彼此错开,不宜正面相对,开启方向应由清洁区开向污染区。
这里提到房间门不宜相对,要是条件限制情况下,门还是马虎可以相对了?