近期上级检查通报的问题里,有一条是医疗垃圾暂存地没有安装非手触式水龙头。请教老师们,暂存处必须使用非手触式水龙头吗?有相关的文件要求吗?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-10 15:26 | 显示全部楼层
           个人认为不是必须吧,安装非手动的开关更好。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-10 16:00 | 显示全部楼层
学习、、、、、、、、、、、、、、、、、、
回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-10 17:15 | 显示全部楼层
记得重点部门、风险高的必须安装,其它科室建议安装。个人建议全院都安装非手触式,成本又不高,还可以堵住比较垃圾的专家的嘴
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-13 11:37 | 显示全部楼层
谢谢老师们指点,我们已经在医废暂存处安装上非手触式的水龙头了