传递窗紫外线灯需要测试强度吗?怎么测试?
https://mp.weixin.qq.com/s/UUajP12lmeNQUpP2PjUV6Q
[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]原创吴怀英 SIFIC感染科普笔记2022-07-06 20:00 发表于内蒙古
作者:吴怀英(聊城市第三人民医院)
责编:王玉兰(佛山复星禅诚医院)
紫外线灯照射消毒历史较久,因操作简单,价格低廉,应用广泛。不论三甲大医院,还是小诊所都在使用,可以说是无人不晓的消毒方法;在新冠疫情防控中,更加突现它的重要性。
有很多医疗机构的传递窗也安装了紫外线消毒灯,可是实际工作中,很少有单位检测传递窗的紫外线强度,紫外线灯管合格不合格,有没有消毒效果不知晓 ,也不知道如何测试强度?下面和大家唠叨唠叨,也解答一下SIFIC论坛会员的疑问。
1.紫外线杀菌灯字母标识代表什么意思?
GB19258-2012《紫外线杀菌灯》中分类和标记:
紫外线灯按外形可以分为双端灯(以“S”表示)、单端灯(以“D”表示)和自镇流灯(以“Z”表示)三类;
按是否含臭氧类型分为以含臭氧(以“Y”表示)和不含臭氧(以“W”表示)两种。
2.传递窗紫外线灯需要测试强度吗?
需要,不检测强度怎么知道达到消毒效果呢。
《医疗机构消毒技术规范》(WS/T 367-2012),紫外线消毒灯的功率配置要达到1.5瓦/m³,灯管安装高度要距离地面1.8-2.2m,并且每次使用都要记录消毒时间并累计,至少每周要用75%或95%的酒精擦拭灯管。
3. 传递窗需要安装紫外线灯吗?
医疗机构在新冠病毒等传染病PCR实验室、消毒供应室、静配中心等重点科室在传递窗安装了紫外线灯,有必要吗?
先看看下面各重点科室安装的传递窗
传染病PCR实验室、消毒供应室、静配中心等重点科室的传递窗安装紫外线灯,笔者认为意义不大。
在参加卫生行政部门组织的督导检查过程中,调查多家医疗机构安装了紫外线灯管传递窗的科室人员,紫外线灯管强度监测情况:有的从没有检测过强度;有的灯管根本不亮,没有强度监测,要么是摆设,要么成为虚假的安全。
比如供应室传递窗根本没必要安装紫外线灯管,因为不是空气传播疾病科室,污染主要通过手、物表,加强传递窗清洁消毒即可,完全没必要在传递窗,安装没有强度检测的紫外线灯管,占据空间,还影响清洁消毒。
新冠病毒等传染病PCR实验室,因为标本是三层包装,且外面经过消毒,采样液含胍盐,就是早期采样液没有含消毒成分的胍盐也进行56°30分钟的灭活,传染性也不大;紫外线灯管如果不监测强度,不清楚是否有消毒效果,反而容易造成虚假的安全,可能工作人员认为有紫外线消毒,忽视更重要的擦拭消毒 。
静配中心传递窗也没有必要安装紫外线灯管,擦拭清洁消毒即可,又快捷又方便。
4.如何检测强度?
使用中的紫外线辐射照度检测,距紫外线杀菌灯管表面正中法线1m处,灯管无反射罩测得的单位面积上以253.7nm为主波长的紫外线辐射照度,单位为uW/cm2。
- 仪器法:开启紫外线灯5min后,将测定波长为253.7nm的紫外线辐照计探头置于被检紫外线灯下垂直距离1m的中央处,待仪表稳定后,所示数据即为该紫外线灯的辐射照度值。
- 指示卡法:开启紫外线灯5min后,将指示卡置紫外灯下垂直距离1m处,有图案一面朝上,照射1min,观察指示卡色块颜色,将其与标准色块比较。
由于传递窗不足一米、且紫外线灯管大小不一,可以把灯管卸下测试,比如下面一家医疗机构自制的检测空间,里面设置不同大小的安置紫外线灯管空间,把测试强度辐照仪和电源设置在门外面,也避免了测试者被紫外线照射暴露风险;也可以使用试纸条,方便使用。
5.不同大小灯管紫外线强度
总之,紫外线消毒不是万能的,对紫外线灯管的安装使用,应科学的用,正确的用,不盲从,不过度;既然用要保证消毒效果,定期监测强度,及时记录使用情况,防止不规范使用造成的假象安全。
图文:王小虾
|