楼主 |
发表于 2022-6-8 11:05
|
显示全部楼层
1.潜在污染区就是污染区现在已经取消潜在污染区的说法了(目前的疑问是现在穿防护服房间外的缓冲病室与检验科大门相对,且穿防护服的房间虽与外走路有物理隔断但是区域设置在了污染区;一脱二脱间同理设在了清洁区但是有墙壁隔断这样是否合理,个人觉得那个档案室是否必须设如为非必须把右边的所有房间向左侧移动一间,穿防护服就在清洁区了也解决了缓冲间与检验科门对门的问题)
2.从图上看留观室的患者貌似从医师诊室另一道门进入
3.个人觉得是否将准备间、治疗间与检验科和移动DR室调换一下(与穿防护服区域临近相对清洁),那个输液观察室是否必须?(个人觉得没有必要,留观室单人单间设备齐全,另有检查室),如果必须设置的话就少个房间