实验室图纸

[复制链接]
发表于 2022-5-12 15:55:30 来自手机APP | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 13688805782 于 2022-5-13 13:01 编辑

在现有的临检实验室隔壁增加一间HIV初筛实验室(腾出一间病房):1这个门(原病房门)要封上,因为对面是病房。2水槽移到近门口。3生物安全柜的位置是否合适?4从临检实验室进入HIV实验室应加门(自动关闭)。以上改动是否正确?还有哪些需要完善?请老师们赐教!
3053A7AD-66AC-4213-88FE-B5DE96D31807.jpeg
56907FF4-C743-4E1A-A451-3E05507A0CBE.jpeg
AB9A96B3-ECEB-4B70-AF74-49DABFE491B9.jpeg
发表于 2022-5-12 17:46:56 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-13 10:07:53 | 显示全部楼层
如果是HIV实验室,需设置门禁,给予相关人员授权,实验室门开启方向应由内向外,门设有可视窗,标本接收传递窗,相关标本处置的消毒或灭菌设施,洗眼装置等
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-13 10:13:59 | 显示全部楼层
1、原病房门封闭,不要堵死,可当做备用门,安全门。便于进出大型设备等使用。
2、安全柜位置不合适。近门处易风流干扰。
3、设置一缓冲间、加一传递窗最好。
4、可在此实验室开展血清免疫学的感染性项目。
5、图不是太清楚,原来实验室有一缓冲区,两个实验室可共用一个缓冲区,在缓冲区开新门。避免2级穿1级进出。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-14 08:10:49 | 显示全部楼层
学习了                                                              
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-14 20:22:26 | 显示全部楼层
路过,学习了、、、、、、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 7 天前 | 显示全部楼层
路过,学习了、、、、、、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 6 天前 | 显示全部楼层
是否考虑设置血清标本库
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 3 天前 | 显示全部楼层


学习了,谢谢老师们的分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 昨天 14:38 | 显示全部楼层
如果是HIV实验室,需设置门禁,给予相关人员授权,实验室门开启方向应由内向外,门设有可视窗,标本接收传递窗,相关标本处置的消毒或灭菌设施,洗眼装置等
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 昨天 14:50 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享,学习了。