我自己发现有这样几个问题,大家有时间再帮助我看一下,达到发热门诊建成后少留遗憾的目的,十分感谢! 发热门诊平面布局流程情况 一、一楼的二脱间与更衣室直接相连,医务人员脱掉防护用品后须经过更衣室进入沐浴间 建议:二脱后直接进入沐浴间,中间可有缓冲,便于洗浴蒸汽的散发。 二、一楼和二楼的二脱间面积均较大,医务人员在二脱间只有摘脱口罩的操作,浪费使用空间 建议:适当缩小二脱间面积。 三、一楼的一脱间的二个门相对,容易引起交叉感染 建议:一脱间的门应彼此错开,且开启方向应由清洁区开向污染区。 四、高压灭菌器只能对常规常规检验后的标本等进行灭菌,不能兼顾PCR实验室的使用 建议:重新设计高压灭菌间的位置,兼顾整个检验科 五、一楼的污物间、污洗间、消毒间功能重复 建议:三个房间合并成二间即可污物间、清洁间即可。 六、一楼的诊室与卫生间的库房设置位置不合理,三区划分不正确 建议:库房可做备用诊室或其他用途。 七、一楼未见窗户标识 建议:能开窗的房间尽量多开窗,便于采光和通风,尤其是二脱间。
|