公共卫生楼建设

[复制链接]
发表于 2022-4-12 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院新建的公共卫生楼,准备收住新冠病人的,目前发现1、负压病房一层的一脱二脱区排风系统为上送上排的;2、非负压病房层病房内排风也是上送上排,一脱二脱排风设施一点也没有。我们还准备下个月启用,这些问题一定要整改吗?请各位老师出谋划策一下,感谢了
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-12 16:38 | 显示全部楼层
个人愚见:必须整改。这个设计人员有问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-12 17:06 | 显示全部楼层
学习、、、、、、、、、、、、、、、、、
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-12 17:26 | 显示全部楼层
系统应该是上送下排吧?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-13 09:26 | 显示全部楼层
二脱区的排风必须在下方
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-13 10:58 | 显示全部楼层
需要整改,不然很容易造成院感恶性事件
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-13 16:05 | 显示全部楼层
上送下排上送下排上送下排
回复

使用道具 举报