缓冲病房改建个人建议

  [复制链接]
发表于 2022-4-12 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
缓冲病房改建个人建议:临时修改意见。可能不足,各位老师讨论,学习


143624kohtzh1oy3hjmrr0_副本.png
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-13 10:31 | 显示全部楼层
一脱区和二脱区都是潜污区吧,不是清洁区
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-13 10:33 | 显示全部楼层
值班室是清洁区的话,门的位置不对吧
回复 1 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-4-13 11:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 花满楼 于 2022-4-13 11:30 编辑

一脱二脱是潜在污染区,值班室是清洁区,门口需要改造也应该有脱卸区域。这是咱们论坛一个朋友发的缓冲病房改造图,我临时把我的思路填写到图上,不足之处,感谢大家指出。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-13 17:04 | 显示全部楼层
缓冲病房都应该配备独立的卫生间吧
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-13 17:29 | 显示全部楼层
不错                                                           
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-14 08:17 | 显示全部楼层
普通病区一般设置1-2个缓冲病房,过度病房不需设置三区两通道。
回复 2 0

使用道具 举报

发表于 2022-4-14 08:36 | 显示全部楼层
       感谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-14 10:32 | 显示全部楼层
一脱、二脱间门的开启方向也要考虑进去。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2022-4-14 14:30 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-14 15:28 | 显示全部楼层
1、缓冲病房应该设置独立的卫生间,而不是设置在清洁区。2、建议处置室和治疗室的位置对换,不然运送垃圾时还要经过治疗室,这不合理,存在交叉污染的可能
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2022-4-15 09:15 | 显示全部楼层
一脱、二脱间门的开启方向也要考虑进去。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-15 10:36 | 显示全部楼层
学习了            感谢         
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-15 15:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-18 10:36 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-18 11:21 | 显示全部楼层

学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-18 15:04 | 显示全部楼层
除上面老师说的外,个人建议要设置三区两通道的话,出入通道应该分开,不要逆行。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-19 10:16 | 显示全部楼层
缓冲病房没要求三区两通道,只是要求有穿脱衣服地点。缓冲病区必须有独立卫生间,没必要在设置公共卫生间。都去公共卫生间缓冲病房就没有意义了