找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2346|回复: 15

[求助] 洁净手术室千级层流与万级层流布点的方法?

  [复制链接]
发表于 2022-3-30 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,请教一下,洁净手术室千级层流与万级层流布点的方法?出自哪个规范?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-30 19:32 | 显示全部楼层
依据GB50333-2013关于百级手术间沉降法细菌采样应该怎么布点
洁净房间(Ⅰ类环境)静态空气监测方法
   “洁净房间(Ⅰ类环境)静态空气监测方法”。
    静态:是室内设施及功能齐备,空调净化系统正常运行,但无人员的状态。
    1、采样时间:洁净手术室房间清洁并擦拭消毒后,使净化空调系统达到自净时间(Ⅰ级洁净手术室和洁净辅助用房监测前,系统已运行15min,其他洁净房间应已运行40min。)并处于开启状态,然后进行测试,室内应无工作人员。
    2、准备物品:直径为9cm的普通营养琼脂平板
    3、监测人员要求:穿洁净服,戴帽子口罩,手卫生。动作要轻,避免产生二次污染。
    4、布点顺序:放置培养皿从总平面中最靠里的房间开始布置,依次向外,最后人员撤出。每间房间也是从房间最靠里的点开始布置,最后布置门附近的点,然后人员撤出。收培养皿的顺序相反,从最外面的房间开始收,每间房间从门附近的培养皿开始收。
    5、培养应必须设2次空白对照。
    第1次对照:为培养皿对照,每监测批次中取1个培养皿做对比试验培养皿不打开直接培养,用于检测培养皿是否合格。
    第2次对照:为操作过程对照,每室或每区取1个对照皿,对操作过程做对照试验,模拟微生物检测操作过程,但培养皿打开后应立即封盖,用于检测培养操作过程是否合格。
注意:两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。
    6、布点高度:不高于地面0.8m的任意高度上,若有固定设备、仪器(如手术床等),可放置在设备上。
    7、布点位置及数量:测试皿、对照皿在洁净间内均匀布置。注意:手臂及头不可越过培养皿上方,行走及放置动作要轻,尽量减少对流动空气的影响。具体布点数量及位置见下图。
各级手术室手术区、周边区的范围
最新的百级手术间布点:手术区13点,周边区8点,共21点。
  

  
回复 2 0

使用道具 举报

发表于 2022-3-30 22:17 | 显示全部楼层

洁净手术间采样布点出自《医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333—2013》



百级手术间.png 千级手术间.png 万级手术间.png


GB洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013.doc (1.71 MB, 下载次数: 37)
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-31 09:58 | 显示全部楼层

谢谢老师分享,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-31 11:17 | 显示全部楼层
了解了                                                            
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-31 13:56 | 显示全部楼层
学习、、、、、、、、、、、、、、、、、
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-4-6 15:37 | 显示全部楼层
感谢各位老师,之前模糊的知识这次清楚啦!谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-11 09:08 | 显示全部楼层
GB50333-2013没有提到平皿的放置方法的
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-11 12:12 | 显示全部楼层
高山雪莲W 发表于 2022-3-30 22:17
洁净手术间采样布点出自《医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333—2013》

路过了,学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-11 12:59 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2022-3-30 19:32
依据GB50333-2013关于百级手术间沉降法细菌采样应该怎么布点
洁净房间(Ⅰ类环境)静态空气监测方法
    ...

谢谢老师的无私奉献!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-24 08:41 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-24 10:13 | 显示全部楼层
和各位老师共同交流学习

1721787167832_85711276-9CAA-4711-9CEC-20E879B2CBC6.png

1721787147211_993C781E-6925-4449-B5FF-BAF7685FECC8.png

1721787124698_5DCFB91B-B8D9-4865-9036-EEEBB7C2CBB1.png
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-5 13:27 | 显示全部楼层
路过学习了,但是微信公众号上的布点数量简直是五花八门。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-25 10:38 | 显示全部楼层
高山雪莲W 发表于 2022-3-30 22:17
洁净手术间采样布点出自《医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333—2013》

这个应该是洁净度级别检验时的布点方法,而不是沉降菌的布点吧???
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-25 10:44 | 显示全部楼层
菁菁爱茁茁 发表于 2024-9-25 10:38
这个应该是洁净度级别检验时的布点方法,而不是沉降菌的布点吧???

每季度开展的环境卫生学空气监测,是沉降菌的布点。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-25 10:56 | 显示全部楼层
高山雪莲W 发表于 2024-9-25 10:44
每季度开展的环境卫生学空气监测,是沉降菌的布点。

GB50333-2013里面没有这个图
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表