请问隔离点能开窗通风吗?谢谢!

 火... [复制链接]
  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1227
  • 最近打卡:2025-04-08 16:55:05
发表于 2022-3-23 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问隔离点能开窗通风吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:954
  • 最近打卡:2025-04-09 08:13:31
发表于 2022-3-23 14:45 | 显示全部楼层
WS 694-2020新冠肺炎疫情期间医学观察和救治临时特殊场所卫生防护技术要求:
4.1.5 通风换气
4.1.5.1 场所内应设置机械通风系统。场所内污染区、半污染区、清洁区的机械送、排风系统应按区
域独立设置,保障场所内的通风换气。
WS 694—2020
3
4.1.5.2 清洁空气应首先通过清洁区,再流向半污染区、污染区。
4.1.5.3 清洁区等小空间采用自然通风或机械通风。
4.1.5.4 污染区和半污染区应采用自然通风;污染区采用机械排风式通风时,排风量应多于送风量至
少 10 %。
4.1.5.5 污染区如使用集中空调系统,全空气空调系统应以最大新风量运行,并尽可能关小回风。
4.1.5.6 每周对集中空调系统的冷却塔、空气处理机组、送风口、冷凝水盘等运行的设备和部件进行
清洗、消毒或更换。清洗消毒技术要求等参照 WS/T 396 执行。
回复 1 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:753
  • 最近打卡:2025-04-09 16:28:26
发表于 2022-3-23 15:25 | 显示全部楼层
看来是可以的,路过学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-23 15:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 花满楼 于 2022-3-23 15:34 编辑

根据环保法,保护环境,医院的一切物品应该是经过处理才能出医院。废水、医疗废物好理解。空气就没有强制的规定,空气净化规范只是针对医院,医院内空气净化了,对医院外是净化吗?还是污染了?所以空气净化规范和环境保护结合起来。医院的空气,只要是和患者接触的必须消毒,然后通风。隔离点相当于污染源,更要空气消毒。然后通风。个人建议。
回复 1 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2152
  • 最近打卡:2025-04-09 08:16:32
发表于 2022-3-23 15:34 | 显示全部楼层
隔离点可以有有效开窗通风
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-23 15:35 | 显示全部楼层
澳澳胖墩墩 发表于 2022-3-23 14:45
WS 694-2020新冠肺炎疫情期间医学观察和救治临时特殊场所卫生防护技术要求:
4.1.5 通风换气
4.1.5.1 场 ...

不经过空气消毒的通风时对环境的污染,如果周边有群众,对群众不负责。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-23 15:36 | 显示全部楼层
cpgswtyy 发表于 2022-3-23 15:25
看来是可以的,路过学习了。

我的想法,经过紫外线消毒机处理过的空气是可以的
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-23 16:02 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-23 16:04 | 显示全部楼层

(二)定点医院所有病房楼都要满足呼吸道传染病防控 要求,所有病房窗户应可开启,不具备自然通风条件要选择 机械通风或空气消毒措施,合理配置新风系统、回风系统和 排风系统,建立上送风下回风的气流组织形式,每小时气流 循环次数至少 6 次。有
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:651
  • 最近打卡:2025-04-09 10:36:13
发表于 2022-3-23 16:08 | 显示全部楼层
了解了                                                   
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-23 16:15 | 显示全部楼层
建设规范要求感染性疾病科不能设在人群密集的地方,而且要求与周围建筑要相距20米以上,所以个人认为通风是可以的
回复 1 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:651
  • 最近打卡:2025-04-09 10:36:13
发表于 2022-3-23 16:19 | 显示全部楼层
不能,要单独,机械送风和排风                                                  
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-23 16:33 | 显示全部楼层
能的,要求开窗通风,不客气。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1222
  • 最近打卡:2025-04-09 08:42:04
发表于 2022-3-23 16:46 | 显示全部楼层
学习、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-23 17:02 | 显示全部楼层
路过,学习了,了解了
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-23 18:56 | 显示全部楼层
个人意见,能开窗通风,而且开窗通风比消毒机应该更有效。因为通风后,空气中病原微生物的密度就大大下降。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:977
  • 最近打卡:2025-04-08 08:19:15
发表于 2022-3-24 08:22 | 显示全部楼层

学习、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-24 08:38 | 显示全部楼层
隔离点能开窗通风,请注意风向哦。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:216
  • 最近打卡:2025-04-09 08:11:40
发表于 2022-3-24 08:41 | 显示全部楼层
路过学习了,应该可以通风。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总奖励:141
  • 最近打卡:2025-04-08 08:26:22
发表于 2022-3-24 08:59 | 显示全部楼层
当然可以,不但可以还要多开窗通风,每天至少2次,每次半小时以上