这样的进入路径设置合理吗?

  [复制链接]
发表于 2022-3-15 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
在论坛上看到一个课件,请问各位老师,如右图设置进入污区路径算是逆行吗?
无标题.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-15 13:38 | 显示全部楼层
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-15 14:37 | 显示全部楼层
不算                                                                    
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-15 15:22 | 显示全部楼层
污染区——一脱——二脱——清洁区,不逆行,正确的。
符合《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南(第三版)》
附件1医务人员进出隔离病区流线布局流程示意图
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-15 16:17 | 显示全部楼层
这个没有逆行,门向也对
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-15 16:22 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-15 17:10 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2022-3-15 15:22
污染区——一脱——二脱——清洁区,不逆行,正确的。
符合《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指 ...

赞同!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-16 08:09 | 显示全部楼层
可以的。这个是属于没有条件新建或改建成为进、出两个通道的时候,这个是进出都在一个通道,但是相对错开,这个是允许的,不算逆行。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-16 09:30 | 显示全部楼层
同一通道进出应增加一个缓冲区,在清洁区与二脱区之间增加一个缓冲区
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-16 09:55 | 显示全部楼层
这个不算逆行符合《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南(第三版)》
附件1医务人员进出隔离病区流线布局流程示意图
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-16 10:28 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的分享与指导。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-16 10:49 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2022-3-15 15:22
污染区——一脱——二脱——清洁区,不逆行,正确的。
符合《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指 ...

学习了,谢谢老师~~~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-16 11:36 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-17 10:21 | 显示全部楼层
不算逆行,门向也是错开的,正确的。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-17 12:36 | 显示全部楼层
老师们的意见非常好,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-17 17:28 | 显示全部楼层
不算逆行,我们新改建的就是这样的,只是二脱后曾加一个沐浴间,
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-18 08:24 | 显示全部楼层
右边算单一通路进出吧,不过二脱间到清洁区应该考虑增加个淋浴的房间或区域,强制卫生通过。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-19 10:02 | 显示全部楼层
符合《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南(第三版)》
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-19 17:25 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-20 18:01 | 显示全部楼层
我们也是改建 像右边的图 共用通道。请问二脱间进浴室我这设计了两个门:分别进男浴和女浴,这样是不是不合规?