各位老师,我们医院采用紫外线消毒,正在安装设备,有没有老师知道紫外线消毒需要监测那些项目,
贡献排行榜:
发表于 2022-1-18 16:55:51 | 显示全部楼层 IP:江苏泰州
紫外线消毒需要监测那些项目有紫外线强度监测
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-18 17:19:22 | 显示全部楼层 IP:广东
紫外线强度监测;污水环保监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-18 17:44:41 | 显示全部楼层 IP:河南新乡
5.8.1 工程设计1.采用紫外线消毒时要求被处理的水中悬浮物浓度<10mg/L,在此条件下推荐的照射强度为 25-30μW/cm2,照射时间>10s。
2、紫外线消毒系统可采用明渠型或封闭型。相对而言,明渠型比封闭型更容易监测和维护,对水流阻力也小。
3、紫外系统内还应包括清洗设施。医院污水应采用设置自动清洗装置。
4、紫外系统用于医院污水处理过程中排放的气体消毒时,采用循环式紫外空气消毒装置。
5、紫外灯管应专业回收。
5.8.2 适用范围1、出水悬浮物浓度小于 10mg/L 的污水处理系统可采用紫外消毒方式;
2、在有特殊要求的情况下,如排入某些有特殊要求的水域时,可采用紫外消毒方式;
5.8.3 运行管理
1、不得使紫外线光源照射到人,并注意眼睛的防护,以免引起损伤。
2、在使用过程中,要特别注意对紫外线灯管辐照度值进行测定。
3、使用的紫外线灯,新灯的辐照强度不得低于 90uw/cm2,使用中紫外线的辐照强度不得低于 70 uw/cm2,凡低于 70 uw/cm2 者应及时更换灯管。
4、紫外线消毒的最适宜温度范围是 20~40℃,温度过高过低均会影响消毒效果。
5、在使用过程中,应保持紫外线灯表面的清洁,一般每两周用酒精棉球擦拭一次,发现灯管表面有灰尘、油污时,应随时擦拭。 参考《医院污水处理技术指南》
回复 2 0

使用道具 举报

发表于 2022-1-18 17:55:41 | 显示全部楼层 IP:亚太地区
学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-18 22:28:31 | 显示全部楼层 IP:浙江杭州
路过学习了,感谢老师解答
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-19 08:20:18 | 显示全部楼层 IP:黑龙江黑河
医院污水紫外线消毒不可靠。建议与相关设备厂家联系,确定效果后再安装。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-19 08:30:28 | 显示全部楼层 IP:
胡丽791126 发表于 2022-1-18 16:55
紫外线消毒需要监测那些项目有紫外线强度监测

感谢老师,我的意思是消毒方式不一样,紫外线消毒每天需不需要测余氯。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-19 08:36:13 | 显示全部楼层 IP:
小白天使 发表于 2022-1-19 08:20
医院污水紫外线消毒不可靠。建议与相关设备厂家联系,确定效果后再安装。

谢谢小白老师的分享,我是刚学习院感一个月,很多东西不懂,刚入门的小白。我们是新建的医院在筹建,已经安装的差不多了,区卫健局来我院检查,建议我们污水处理需整改,达不到医院污水处理标准。他们也对这个消毒效果表示怀疑,我们院领导说我们这个紫外线是新理念,说我们装好运行看一下效果,我就想知道这个怎么监测,因为我们区里还没有用紫外线进行污水消毒的医院。感谢老师。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-19 09:03:16 | 显示全部楼层 IP:上海静安区
hbd824 发表于 2022-1-18 17:44
5.8.1 工程设计1.采用紫外线消毒时要求被处理的水中悬浮物浓度10s。
2、紫外线消毒系统可采用明渠型或封 ...

谢谢老师的分享,解释的很清楚
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-19 09:19:43 | 显示全部楼层 IP:四川成都
学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-19 11:08:19 | 显示全部楼层 IP:黑龙江黑河
hbd824 发表于 2022-1-18 17:44
5.8.1 工程设计1.采用紫外线消毒时要求被处理的水中悬浮物浓度10s。
2、紫外线消毒系统可采用明渠型或封 ...

东北的污水会结冰,使用紫外线消毒医院的污水效果不可靠。
学习了。谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-19 14:55:31 | 显示全部楼层 IP:四川
请参考《医院污水处理技术指南》,谢谢楼上老师们的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-19 17:04:05 | 显示全部楼层 IP:重庆长寿区
hbd824 发表于 2022-1-18 17:44
5.8.1 工程设计1.采用紫外线消毒时要求被处理的水中悬浮物浓度10s。
2、紫外线消毒系统可采用明渠型或封 ...

学习了,谢谢分享                                                               
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-20 11:23:43 | 显示全部楼层 IP:四川
谢谢老师分享                       
回复

使用道具 举报

发表于 2022-2-14 11:59:01 | 显示全部楼层 IP:安徽芜湖

学习了,谢谢老师的分享。