各位:我院拟用一层楼来进行内镜中心改造,现争论的焦点是设置污染内镜二条传送带(图中红圈地部分)和设置一间负压内镜室的问题,院感是不赞成设置。现上传图纸,请大家多提意见。同时院感希望东西二区连通,只留一个病人入口。谢谢大家!图纸上传不了喔
贡献点排行榜:
发表于 2022-1-12 17:24:21 | 显示全部楼层
老师可以看看能否上传附件
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-13 08:46:24 | 显示全部楼层
图呢、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-13 15:30:57 | 显示全部楼层
1.图纸没有上传。
2.支气管镜室如果是负压那是最好的。
3.只留一个病人入口是不对的:胃肠镜患者和支气管镜患者通道要分开。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-13 15:38:22 | 显示全部楼层
各位:附件、图片都上传不了呀,如何传??
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-13 16:50:25 | 显示全部楼层
图片见附件,请各位打开详看,谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-14 08:30:33 | 显示全部楼层
老师们:主要是内镜脏洁镜子是否可以做传送带?我认为距离太长(20-30米)感控风险太大,我认为真没必要,费钱费力风险更大。