[求助] 请问各位老师,层流洁净手术部改造后需要专业的第三方监测吗?

[复制链接]
发表于 2022-1-6 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问,我院洁净手术部其中两个房间要改造加装CB设备,需要封闭走廊吗?封闭的范围是多少?改造后需要第三方监测还是手术室自己做一下空气培养就可以?出处在哪里?
回复

举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:653
  • 最近打卡:2025-04-11 11:58:22
发表于 2022-1-6 16:27 | 显示全部楼层
验收报告需要三方的吧,使用要监测合格了才能使用                           
回复

举报

发表于 2022-1-6 16:48 | 显示全部楼层
需要第三方的综合性能全面评定
回复

举报

发表于 2022-1-6 19:25 | 显示全部楼层
改造时不能有灰传出,施工区与使用区完全封闭,结束后必须由有资质的第三方验收
回复

举报

发表于 2022-4-14 13:30 | 显示全部楼层
验收报告必须由有资质的第三方检测机构开展!
回复

举报

发表于 2022-4-14 14:39 | 显示全部楼层
改造后应该由有资质的第三方检测机构进行检测,各项指标合格后方可使用
回复

举报

发表于 2022-7-30 09:49 | 显示全部楼层
第三方检测机构,各项指标合格后,医院还需要做哪些检测?