[求助] 废水余氯监测及记录

  [复制链接]
发表于 2021-12-21 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教各位老师,医院污水排放标准上说总余氯含量为0.5mg/L
但是注解里面又说: 1 )采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为:
一级标准:消毒接触池接触时间 ≥ 1h ,接触池出口总余氯 3-10 mg/L 。
二级标准:消毒接触池接触时间 ≥ 1h ,接触池出口总余氯 2-8 mg/L 。
2 )采用其他消毒剂对总余氯不作要求。
是不是就是说采用含氯消毒剂的医院总余氯含量3-10mg/L就可以了?
那个接触池出口总余氯是指什么?
请问大家是如何投放试剂并进行监测和记录?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-22 07:03 | 显示全部楼层
一般是使用医院的废水处理设备进行污水的消毒处理的。
可以自动投放消毒剂。
接触池的出口总余氯 指的是 接触消毒池 出口的污水中的的氯的总含量 。就是接触氧化 剩余的余氯总量
一级标准:消毒接触池接触时间 ≥ 1h ,接触池出口总余氯 3-10 mg/L 。达到这个标准就很好了。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-22 07:16 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师,感谢平台
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-22 08:14 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-22 08:33 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师分享和解答!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-22 08:47 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-22 09:04 | 显示全部楼层
感谢老师分享,学习到了。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-22 09:06 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2021-12-22 07:03
一般是使用医院的废水处理设备进行污水的消毒处理的。
可以自动投放消毒剂。
接触池的出口总余氯 指的是  ...

一级标准和二级标准是什么意思?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-22 09:48 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-22 09:51 | 显示全部楼层
学习了,感谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-22 10:38 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2021-12-22 07:03
一般是使用医院的废水处理设备进行污水的消毒处理的。
可以自动投放消毒剂。
接触池的出口总余氯 指的是  ...

谢谢老师的讲解,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-22 10:50 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-22 12:38 | 显示全部楼层

路过学习了,感谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-22 13:04 | 显示全部楼层

路过学习了,感谢老师分享
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-22 14:01 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2021-12-22 07:03
一般是使用医院的废水处理设备进行污水的消毒处理的。
可以自动投放消毒剂。
接触池的出口总余氯 指的是  ...

感谢您的回复,解答了我的疑惑,谢谢您。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-22 15:01 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师,感谢有这个学习平台,感谢老师们无私分享
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-23 14:43 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-26 10:09 | 显示全部楼层
学习了,感谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-27 13:43 | 显示全部楼层

感谢老师分享!!学习到了。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-27 14:58 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2021-12-22 07:03
一般是使用医院的废水处理设备进行污水的消毒处理的。
可以自动投放消毒剂。
接触池的出口总余氯 指的是  ...

说的很到位,简单易懂,感谢小白老师!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表