[求助] 请教各位老师,手术间静压差的监测是每天都要测吗?出处是哪个规范?感谢!

  [复制链接]
发表于 2021-12-16 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
有关手术室医院感染管理
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-17 08:19 | 显示全部楼层
需要!《GB50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范》
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-17 08:49 | 显示全部楼层
每天术前应记录洁净手术间的静压差、风速、温度、湿度。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-17 09:24 | 显示全部楼层
学习了                                                         
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-17 14:04 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-17 16:24 | 显示全部楼层
路过学习啦……感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-17 16:28 | 显示全部楼层
学习了,感谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-3 10:05 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2021-12-17 08:19
需要!《GB50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范》

感谢亲爱的前辈
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-4 08:43 | 显示全部楼层
需要监测,医院洁净手术部建筑技术规范
回复

使用道具 举报

发表于 2022-2-15 13:42 | 显示全部楼层
学习了,感谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-2-21 09:47 | 显示全部楼层
学习,医院手术室院感兼控护士负责日常压差监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-12 11:25 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2021-12-17 08:19
需要!《GB50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范》

吴老师能把在这个规范的那个位置贴出来学习一下吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-12 12:02 | 显示全部楼层
天鹅城 发表于 2024-4-12 11:25
吴老师能把在这个规范的那个位置贴出来学习一下吗?

GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》虽然没有明确的写,但规范是这样规定的:
4.0.2洁净手术部各类洁净用房技术指标的选用应符合下列规定:
1.相互连通的不同洁净度级别的洁净用房之间,洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持相对正压。最小静压差应大于或等于5Pa,最大静压差应小于20Pa,不应因压差而产生哨音或影响开门。
2.相互连通的相同洁净度级别的洁净用房之间,宜有适当压差,保持要求的气流方向。
3.严重污染的房间对相通的相邻房间应保持负压,最小静压差应大于等于5Pa。用于控制空气感染的手术室应是负压手术室,负压手术室对其吊顶上技术夹层应保持略低于“0”的负压差。
4.洁净区对与其相通的非洁净区应保持正压,最小静压差应大于等于5Pa。
5.换气次数和新风量除应符合表4.0.1的要求外,还应满足压差、补偿排风、空调负荷及特殊使用条件等要求。
6、温、湿度不达标的不应超过5d/年,连续2天不达标的不应超过2次/年。

每天不测怎么知道呢?