改建后的发热门诊通风效果不好

[复制链接]
发表于 2021-11-18 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,我们发热门诊是改建后的,前面是污染区,中间是过道,后面是医务人员的清洁区域,由于设置了多个缓冲间,中间的过道就没有通风口,每次走 在里面就非常难闻,特别是现在又进行了改造,很多板材和油漆的味道都弥漫在发热门诊的中部。请问老师们,有没有什么文件上写了,可以用什么先进的器械能改进下通风不好的问题?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-18 15:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 baihehua 于 2021-11-18 15:26 编辑


发热门诊所有业务用房窗户应可开启,保持室内空气流通。候诊区和诊室要保持良好通风,必要时可加装机械通风装置。
通风不良的,可通过不同方向的排风扇组织气流方向从清洁区→缓冲间→污染区
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-18 15:43 | 显示全部楼层
新风系统是不是可以考虑、后期成本有点大
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-11-18 17:04 | 显示全部楼层
baihehua 发表于 2021-11-18 15:19
发热门诊所有业务用房窗户应可开启,保持室内空气流通。候诊区和诊室要保持良好通风,必要时可加装机械通 ...

谢谢老师的回答,可能装排风扇实施起来也比较困难,我们这到处都是墙和隔断,一层一层的{:8_894:}
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-11-18 17:05 | 显示全部楼层
lj149114 发表于 2021-11-18 15:43
新风系统是不是可以考虑、后期成本有点大

是啊 老师,我们就是因为没资金,所以才选择改建,新风系统不可能考虑了
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-18 17:15 | 显示全部楼层
这个问题比较专业,应该由建筑工程师来解决这个难题。
感控人不是专业人士
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-11-19 08:24 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2021-11-18 17:15
这个问题比较专业,应该由建筑工程师来解决这个难题。
感控人不是专业人士。

是啊 他们非要说有份文件上讲有这样的排风设施,还说是发给我们院感科的文件~,就要我们来解决这个问题。。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-19 10:48 | 显示全部楼层

根据自己家医院实际情况来定、分时间阶段、做好消毒也可行
回复

使用道具 举报