找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3304|回复: 9

负压病房排出的空气如何处理?

  [复制链接]
发表于 2009-11-24 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
009版的医院隔离技术规范要求:负压病区排出的空气需经处理,确保对环境无害。请问:排出空气如何处理?是出口处安装空气消毒设备还是安装空气过滤器?

回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-24 20:51 | 显示全部楼层
这个。。。
似乎还是值得思考的问题
不过应该主要听取工程人员意见
久信、灵境都是不错的公司
垂询一下。。。。。。
应该是有专门的空气过滤器
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-24 21:45 | 显示全部楼层
个人认为负压病房不是简单地将空气抽到室外,而是经过空气过滤系统,因此只要系统运转正常,排出的空气就是安全的。个人之见,仅供参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-24 23:18 | 显示全部楼层
我的理解是最好通过过滤的方法处理排出的空气,也可以采样其它杀灭病原体的技术。
但对于象甲流这样通过飞沫传播的病原体,空气未经处理排放到空旷的室外,并没有什么不可以。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-25 08:50 | 显示全部楼层
我赞同依依斑斑的观点。:)
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-25 10:28 | 显示全部楼层
又跟依依版主学了一招。明年建大楼作为知识储备。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-6 10:07 | 显示全部楼层
是的,负压病房排出的空气应是安全的,不会对人们造成危害。这在修建时应加于考虑!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-6 11:35 | 显示全部楼层
1# 冰雪梅

负压病房应设置独立的空调净化系统,排风口应安装高效过滤器,空气经过过滤后才能排出。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-10 20:56 | 显示全部楼层
大家看看这个专利

带有负压换风消毒系统的病房申请专利号 200410042608
专利申请日 2004-05-25
公开(公告)号 1704691
公开(公告)日 2005-12-07
类别 F24F 7/10、F24F 3/16、E04H 1/12
申请(专利权)人 曹国俊、王庆旺
地址 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦202室
发明(设计)人 曹国俊、王庆旺
摘要
带有负压换风消毒系统的病房,在病房的墙壁下方开设有排风口,排风口与排风管道相连,排风管道出口与臭氧、二氧化氯二元消毒机的入口相连,二元消毒机的出口与抽风机相连,使病房室内形成负压,废气通过二元消毒机消毒后在负压作用下排出室外;新风通过病房顶部墙壁上的各个送风口送入病房;病房内还设置有气溶胶喷雾消毒装置,向病房室内喷射雾化消毒液体。本发明采取负压梯度设计,换风系统采用上进下排的方式,绿色环保的臭氧、二氧化氯二元消毒,消毒效果好;新风导入消毒效果好,能耗低;病房门上方安装等离子光氧化消毒门帘,对进出人员及空气即时消毒;气溶胶喷雾器消毒,对医患人员安全无刺激、无二次污染;整个系统运行过程无噪音污染。
主权项
一种带有负压换风消毒系统的病房,它至少包括有病房,其特征在于:所述的病房的墙壁下方开设有排风口,排风口与排风管道相连,排风管道出口与臭氧、二氧化氯二元消毒机的入口相连,二元消毒机的出口与抽风机相连,使病房室内形成负压,病房内的废气通过二元消毒机的消毒作用后在抽风机的负压作用下排出室外;在病房的顶部墙壁上开设有送风口,新风通过各个送风口送入病房;病房内还设置有气溶胶喷雾消毒装置,向病房室内喷射雾化消毒液体。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-10 21:02 | 显示全部楼层
“带有负压换风消毒系统的病房,在病房的墙壁下方开设有排风口,排风口与排风管道相连,排风管道出口与臭氧、二氧化氯二元消毒机的入口相连,二元消毒机的出口与抽风机相连,使病房室内形成负压,废气通过二元消毒机消毒后在负压作用下排出室外;”
    大家请注意上面这段话,这里的排风口就是回风口,一般来说回风口都装有过滤器(高、中效不限),但是这里的排风口还与排风管连接,其出口与消毒机相连。也就是说负压病房的过滤系统并不能保证排除室外的空气的干净的,还需要通过消毒。因此,大家在检查负压病房的时候一定要看一下风机系统尤其是排风口是否消毒装置。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表