[求助] 对于新建与改建用房验收时的监测

  [复制链接]
发表于 2021-10-30 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我看WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》对于新建与改建用房验收时只需要进行空气的监测就行了吧?其他的物表、手和消毒液等等不用监测对吧,我查阅其他规范没有涉及新建成的用房还需要采物表、手、消毒液的,各位老师的意见呢?
贡献排行榜:
发表于 2021-10-30 11:47 | 显示全部楼层
我们也是只对空气进行了监测
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-30 11:54 | 显示全部楼层
我们只对空气进行了监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-30 13:55 | 显示全部楼层

和老师一样,我们也是只对空气进行了监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-30 15:27 | 显示全部楼层
新建与改建用房进行空气监测是必须的,物表可做可不做,手和消毒液当然不需要,手、消毒液和房子又没有关系。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2021-10-30 16:30 | 显示全部楼层
新建与改建用房进行空气监测是必须的,物表可做可不做刚执行过新医院空气监测
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-30 17:01 | 显示全部楼层
感谢老师分享,非常及时
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-31 00:07 | 显示全部楼层
不同环境级别的医用新建与改建用房验收时方式不尽相同,I类环境如洁净手术室或病室依据《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013相关要求,完成相应技术指标的检测,包括:室内压力、最小换气次数、工作区平均风速、温度、相对湿度、最小风速、噪音、最低照度、最少术间自净时间以及室内微生物检测等。
GB50333 洁净手术部用房的技术指标.jpg

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
高山雪莲W + 5 赞一个!

查看全部评分

回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2021-10-31 09:42 | 显示全部楼层
我们是按WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》监测了空气。
后来为了更安全又增加了物表监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-31 10:56 | 显示全部楼层
按照用房功能与类别,如手术室等洁净系统的用房监测项目遵循《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013相关要求完成相应技术指标的检测,监测项目多;一般请第三方进行监测。
如果是普通用房,没有安装洁净系统,监测空气,也可以加物表监测。
回复 2 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-11-1 13:43 | 显示全部楼层
谢谢各位老师解惑
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-1 19:12 | 显示全部楼层
XXL学习了                                                                     
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-1 22:06 | 显示全部楼层
新改扩建的发热门诊使用前是否需要进行空气、物表的监测?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-4 09:27 | 显示全部楼层
请问,验收时空气监测是在空态还是静态状态下?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-9 08:02 | 显示全部楼层

新建与改建用房进行空气监测是必须的,物表可做可不做,手和消毒液当然不需要,手、消毒液和房子又没有关系。