缓冲间房门开启方向应由清洁区开向污染区?

发表于 2021-10-8 09:15:03 | 查看全部 |阅读模式 IP:山东济南

马上注册登录,享用更多感控资源,让你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
《发热门诊设置管理规范》中要求“缓冲间房门开启方向应由清洁区开向污染区”,这一要求指的商榷。
“缓冲间房门密闭性好且彼此错开,不宜正面相对,开启方向应由清洁区开向污染区”这一条值得商榷,根据“通风不良的,可通过不同方向的排风扇组织气流方向从清洁区→缓冲间→污染区”这一要求,气流是由缓冲间吹向污染区的,污染区的压力是相对负压的,如果缓冲间的门开向污染区,会导致缓冲间的门关不严或者会被吹开的。
生物安全有关标准中要求,相对负压的房间的门都是向压力高的区域开的,以避免门关不上。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
禅静思语 + 5 赞一个!

查看全部评分

贡献排行榜:
发表于 2021-10-8 10:20:15 | 查看全部 IP:
门打开的一瞬间会有气流,合上还会有少量的涡流,所以——
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-8 11:09:57 | 查看全部 IP:山东德州
老师对规范标准学的非常认真,赞一个。个人理解应该分为平压还是有压力设置的前提。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-8 11:14:01 | 查看全部 IP:黑龙江黑河
感觉这是针对没有负压的发热门诊的设置要求。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2021-10-8 11:54:29 | 查看全部 IP:广西桂林
“相对负压的房间的门都是向压力高的区域开的”这句话和《GB·T-35248-2017 医院负压隔离病房环境控制要求》里面的要求“通向外界的门应向外开启,内门应向静压大的一侧开启”是一个意思吗?不太理解。
“静压大的一侧”,这个“静压”是什么意思呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-8 15:09:23 | 查看全部 IP:浙江杭州
路过,学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-8 16:50:42 | 查看全部 IP:河南开封
小白天使 发表于 2021-10-8 11:14
感觉这是针对没有负压的发热门诊的设置要求。

同意小白老师的意见
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-9 09:19:14 | 查看全部 IP:四川
小白天使 发表于 2021-10-8 11:14
感觉这是针对没有负压的发热门诊的设置要求。

同意小白老师的意见,现在在基层医疗单位,发热门诊都建的是非负压。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-18 16:06:23 | 查看全部 IP:广西
楼主很严谨、认真、求实,赞一个!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

投诉/建议联系

sific2007@163.com

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,如有
违反,追究法律责任
  • SIFIC感染
    循证资讯
  • SIFIC感染
    科普笔记
  • SIFIC感染视界
Copyright © 2001-2024 上海国际医院感染控制论坛(SIFIC) 版权所有 All Rights Reserved. 沪ICP备16047626号-1
关灯 在本版发帖
扫一扫添加管理员
小小牧童
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表