找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2013|回复: 18

各位老师:关于对发热门诊、定点医院设置验收问题

  [复制链接]
发表于 2021-9-22 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
要求对发热门诊、定点医院进行排查,并按照《发热门诊设置管理规范》和《新冠肺炎定点救治医院设置管理规范》要求进行验收,请问老师有相关验收标准吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-22 22:52 来自手机 | 显示全部楼层
规范就是验收标准逐条核对自我改进
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 07:36 | 显示全部楼层
医疗机构发热门诊评估验收标准               
               
项目                建设内容
1.建筑布局要求        1.1        发热门诊要求区域设置独立。
        1.2        分别独立设置医护人员及患者出入口。
        1.3        设置独立的污物通道出口。
        1.4        清洁区、潜在污染区(缓冲间)及污染区三区划分明确且合理,各区有严格物理隔断。
        1.5        清洁区主要包括医护休息区、清洁库房,建议将穿防护用品区和淋浴间设置在清洁区。
        1.6        缓冲区包括污染防护用品的脱卸区。
        1.7        污染区主要包括独立的挂号、收费、药房、候诊、诊室、治疗室、抢救室、隔离留观室、检验科(标本采集室)、放射科、卫生间、污物间等医疗功能区。
        1.8        诊室要求:三级综合医院及传染病医院应设不少于3间诊室,二级综合及三级专科医院应设不少于2间诊室,二级专科医院应设不少于1间诊室。诊室面积应大于10平方。
        1.9        隔离留观室要求:三级综合医院及传染病医院的发热门诊设不少于3间留观室,如疫情需要,医院有不少于15间符合条件的病房可用来作为隔离留观室;二级综合医院的发热门诊设不少于2间留观室,如疫情需要,医院有不少于10间符合条件的病房可用来作为隔离留观室;三级专科医院的发热门诊设不少于2间的留观室,二级专科医院设不少于1间留观室。
        1.10         隔离留观室设有独立卫生间,或污染区设有独立卫生间供患者使用。
        1.11        发热门诊诊疗区域应通风良好,可通过开窗通风或机械通风。
        1.12        空气流向应由清洁-潜在污染区-污染区,通风不良的,可通过不同方向的排风扇组织气流流向。
        1.13        配备适量非手触式开关的流动水洗手设施及干手用品,并张贴洗手图。
        1.14        张贴有正确戴及脱卸防护用品的流程图。
               
2.管理流程要求        2.1        发热预检分诊发挥作用,有分诊处置方案并进行培训及演练。
        2.2        发热门诊24小时接诊。
        2.3        发热门诊应配备符合标准、数量充足(至少可供1周使用)、方便可及的个人防护装备。
        2.4        医院有醒目的发热门诊标识及道路指引,建立发热病人就诊流程及转运流程。
        2.5        所有在发热门诊就诊的患者需进行行程轨迹码查验及新冠病毒核酸检测。
        2.6        医护人员仔细询问患者的病史和流行病学史,并做记录。
        2.7        发热门诊的信息化管理。
        2.8        有传染病流行的防控及职业暴露等应急预案,并进行演练。
        2.9        发热门诊患者采取全封闭就诊流程,挂号、就诊、缴费、检验、影像检查、取药等均在指定区域内完成。
               
3.工作人员要求        3.1        发热门诊工作人员需经过传染病相关知识(含相关法律法规)及防控要求培训,掌握相关知识,并进行考核。
        3.2        医护人员在诊疗活动中采取合理的防护措施。
        3.3        建立工作人员岗位职责、规章制度。
        3.4        组建由相关学科医务人员构成的专家组,对可疑传染病患者进行专家会诊。
        3.5        有工作人员自身健康监测制度及流程,记录齐备,定期开展工作人员新冠病毒核酸检测。
               
4.设备配备要求        4.1        基础类设备:病床、转运平车、护理车、治疗车(仪器车)、抢救车(内有必要的抢救药品和设备)、输液车、污物车、转运氧气瓶等。
        4.2        抢救及生命支持类设备:电子体温计、电子血压计、心电图机、血糖仪、手持脉搏血氧饱和度测定仪、除颤仪为必备;输液泵、注射泵、心电监护仪、无创呼吸机、有创呼吸机、负压担架等设备。
        4.3        检验类设备:血细胞分析仪、尿液分析仪、全自动粪便分析仪、生化分析仪、血气分析仪、特定蛋白分析仪等。
        4.4        放射诊断设备:CT。
        4.5        空调系统要求。
        4.6        其他设备:消毒、办公类等。
               
5.清洁消毒要求        5.1        环境消毒方法要求:物体表面每天500mg/L含氯消毒剂擦拭消毒1次。传染病流行期间物体表面每天至少两班次使用500-1000mg/L含氯消毒剂擦拭消毒。含氯消毒剂配置后在规定时间内使用。
        5.2        环境清洁消毒符合要求,建立清洁消毒登记本或电子登记表,登记内容包括:物体表面(含医疗设备表面)、地面、空气等消毒方式、持续时间。
        5.3        一次性物品、可重复使用物品管理符合规范。
        5.4        抹布、拖布分区使用,用后消毒、清洗、干燥备用。
               
6.医疗废弃物管理        6.1        按《医疗废物分类目录》正确分类收集,污染区的医疗废物桶为带盖脚踩式。
        6.2        每个医疗废弃物包装物均应有标识;盛装医疗废物达到包装物或容器的3/4时,进行紧实严密封口(鹅颈结式)。感染性医疗废物在出污染区时需使用双层黄色垃圾袋包装。
        6.3        放入废弃物容器内的医疗废物不得取出,并密闭运送。
        6.4        按照规定路线转运发热门诊的医疗废弃物,医废暂存地管理符合规范。
        6.5        交接记录完整、资料保存3年。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +6 收起 理由
高山雪莲W + 2 + 6 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 07:37 | 显示全部楼层
仅供参考,仅供参考!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 07:50 | 显示全部楼层
按照《发热门诊设置管理规范》和《新冠肺炎定点救治医院设置管理规范》要求逐条进行比对,没有的就要整改
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 09:14 | 显示全部楼层
验收标准就是---国家下发的《发热门诊设置管理规范》
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 09:16 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 09:21 | 显示全部楼层
小点点 发表于 2021-9-23 09:14
验收标准就是---国家下发的《发热门诊设置管理规范》

您好,老师,在标准里有一条:缓冲间开启方向应由清洁区开向污染区。个人觉得很困惑,从清洁区到污染区是应该开向污染区,那从污染区到清洁区门也是要求开向污染区的?烦请老师百忙之中求帮助!!谢谢老师!!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 10:16 | 显示全部楼层
《发热门诊设置管理规范》和《新冠肺炎定点救治医院设置管理规范》就是验收标准的     对照执行即可
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 10:38 | 显示全部楼层

《发热门诊设置管理规范》,常态化情况下,发热门诊医务人员每6-8小时一个班次,每隔3-4天进行1次核酸检测。关于常态化情况,是指本省市没有高中风险地区吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 10:47 | 显示全部楼层
东方欲晓 发表于 2021-9-23 10:38
《发热门诊设置管理规范》,常态化情况下,发热门诊医务人员每6-8小时一个班次,每隔3-4天进行1次核酸检 ...

我们是看上级督导要求,按所属地文件执行。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-23 11:31 | 显示全部楼层
谢谢热心的老师们,医院管理者老师的验收标准我会参考执行的,谢谢您!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 11:32 | 显示全部楼层
lisa天使 发表于 2021-9-23 09:21
您好,老师,在标准里有一条:缓冲间开启方向应由清洁区开向污染区。个人觉得很困惑,从清洁区到污染区是 ...

好像在另一个里已回复了
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 11:34 | 显示全部楼层
lisa天使 发表于 2021-9-23 09:21
您好,老师,在标准里有一条:缓冲间开启方向应由清洁区开向污染区。个人觉得很困惑,从清洁区到污染区是 ...

这个意思是-----从清洁区门向污染区推开的方向,从污染区向清洁区的门是拉开的方向,不知我的表述你是否明白?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 12:55 | 显示全部楼层
小点点 发表于 2021-9-23 11:34
这个意思是-----从清洁区门向污染区推开的方向,从污染区向清洁区的门是拉开的方向,不知我的表述你是否 ...

谢谢老师的指教!!明白了
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 14:34 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师们的讲解
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 15:25 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢分享。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 15:40 | 显示全部楼层
确实是这样子,逐条对照,没有的及时整改,没有可以通融的地方。

回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 16:03 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表