发表于 2021-9-8 10:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:
新院的建设发现很多细节问题,请教一下老师们,手术室、供应室、产房等的无菌包存放室里,是用不锈钢柜子好还是货架好,还有空气消毒有什么特殊要求吗?谢谢
贡献排行榜:
发表于 2021-9-8 11:04:46 | 显示全部楼层 IP:山东菏泽
参照WS 310(1.2.3)-2016消毒供应中心卫生标准
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-8 11:07:15 | 显示全部楼层 IP:陕西西安
应用专用的无菌物品存放架放置    距地面高度≥20cm,距离墙≥5cm,距天花板≥50cm
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2021-9-8 11:11:22 | 显示全部楼层 IP:云南
我们医院也是新建医院,麻醉科、供应室产房、使用不锈钢架子,架子距离地面20厘米,墙面5厘米,天花板50厘米,麻醉科是紫外线灯消毒,产房是壁挂式紫外线循环空气消毒机,每个架子旁放置速干手消毒剂,无菌包专人专班每日检查、清点,并记录
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2021-9-8 11:26:27 | 显示全部楼层 IP:河北石家庄
医院消毒供应中心第2部分:清洗消毒剂灭菌技术操作规范(WS 310.2-2016):物品存放架或柜应距地面高度≥20cm,距离墙≥5cm,距天花板≥50cm。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-8 11:57:43 | 显示全部楼层 IP:浙江嘉兴
一、柜子和货架都可以!
《医院消毒供应中心 第二部分:清洗消毒及灭菌技术操作规范》
5.9储存
5.9.1灭菌后物品应分类、分架存放在无菌物品存放区。一次性使用无菌物品应去除外包装后,进入无菌物品存放区。
5.9.2物品存放架或柜应距地面高度≥20cm,距离墙≥5cm,距天花板≥50cm。
二、空气消毒没有特殊要求。温湿度有要求。
《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》
无菌物品存放区:温度低于24°c、相对湿度低于70%、换气次数4-10次/h。

回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-8 12:14:57 | 显示全部楼层 IP:新疆博尔塔拉州
路过学习啦,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-8 13:28:19 | 显示全部楼层 IP:云南
一、柜子和货架都可以!
发表于 2021-9-8 14:52:45 | 显示全部楼层 IP:
学习了 ,谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-9 10:40:44 | 显示全部楼层 IP:江苏南通
路过学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-14 17:18:09 | 显示全部楼层 IP:广西钦州
路过学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表