国家某检查组专家说医疗废物暂存点要分清洁区、半污染区和污染区?还要安装空调!这些要求是怎么提出来的?请教各位老师,有全国的出处,我真没有找到啊?
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-12-3 10:07
  • 签到天数: 226 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-11-17 08:36 | 显示全部楼层
    小白天使 发表于 2020-11-17 08:21
    请问老师:热天需安装空调,要有温湿度记录,这是医废的管理规范的要求吗?

    小白老师,这是前阵子我在网上查到关于医疗废物暂存处的一个检查细则,其中安装空调保持温度不超过20℃这一条在《医疗废物集中处置技术规范》里面 第二章 医疗废物的暂时贮存  中2.4暂时贮存时间  的 2.4.2 “确实不能做到日产日清,且当地最高气温高于25℃,应将医疗废物低温暂时贮存,暂时贮存温度应低于20℃,时间最长不超过48小时”

    医院医疗废物暂存间设置要求和监督检查要点1.doc

    37.5 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 金币 -2 金

    回复 支持 6 反对 0

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-12-4 08:02
  • 签到天数: 1086 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-17 08:23 | 显示全部楼层
    三区划分是相对的。
    清洁区一般指的是回收工作人员的办公室,半污染区是转运车清洁消毒后存放处,污染区是医废暂存处
    回复 支持 5 反对 0

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-12-3 15:39
  • 签到天数: 136 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-11-17 14:43 | 显示全部楼层
    清洁区,半污染区,污染区我们是分开的,但污染区的空调我们没安装,只安装了排风扇。检查组没硬性规定之前我们没打算装空调。
    回复 支持 4 反对 0

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-12-3 10:07
  • 签到天数: 226 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-11-16 17:01 | 显示全部楼层
    清洁区是工作人员办公室及各类资料存放处,半污染区是转运车清洁消毒后存放处,污染区是医废暂存处。医废暂存间要求温度不超过20℃,所以热天需安装空调,要有温湿度记录。当然,我们还没做到这点
    回复 支持 3 反对 0

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-12-4 13:59
  • 签到天数: 634 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-11-16 15:49 | 显示全部楼层
    医废暂存处就是污染区域呀,除非算上专职人员工作准备区域和洗浴间
    回复 支持 1 反对 0

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-11-16 16:41
  • 签到天数: 125 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-11-16 17:04 | 显示全部楼层
    楼上老师说得很清楚,但安装空调的话,估计大部分医院都没有做到吧!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-8-23 08:39
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-11-16 17:35 | 显示全部楼层
    我们医疗暂存处垃圾处有三个房间,污染区医废暂存处是有空调、有冰箱。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-12-4 08:15
  • 签到天数: 309 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2020-11-17 07:58 | 显示全部楼层
    我们医院清洁区是工作人员办公室及各类资料存放处,半污染区是转运车清洁消毒后存放处,污染区是医废暂存处。污染区医废暂存处是有空调、有冰箱。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-12-4 08:02
  • 签到天数: 1086 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-17 08:21 | 显示全部楼层
    覃德绩 发表于 2020-11-16 17:01
    清洁区是工作人员办公室及各类资料存放处,半污染区是转运车清洁消毒后存放处,污染区是医废暂存处。医废暂 ...

    请问老师:热天需安装空调,要有温湿度记录,这是医废的管理规范的要求吗?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2020-11-17 08:30 | 显示全部楼层
    谢谢各位老师!有什么出处吗?专家可以提出自己的建议,把它作为正式的整改措施是不是有点过了。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-11-17 08:31 | 显示全部楼层
    三区划分是相对的,根据实际情况分区使用
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-12-3 10:07
  • 签到天数: 226 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-11-17 08:38 | 显示全部楼层
    谈小洁 发表于 2020-11-17 07:58
    我们医院清洁区是工作人员办公室及各类资料存放处,半污染区是转运车清洁消毒后存放处,污染区是医废暂存处 ...

    我们也放置有冰箱,存放病理性废物。空调目前还没安装
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-12-4 08:02
  • 签到天数: 1086 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-17 08:38 | 显示全部楼层
    覃德绩 发表于 2020-11-17 08:36
    小白老师,这是前阵子我在网上查到关于医疗废物暂存处的一个检查细则,其中安装空调保持温度不超过20℃这 ...

    谢谢老师的回复!
    我们是在东北,能做到日产日清,当地最高气温高于25℃这样的情况比较少,没有按这个规范要求执行。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-12-3 10:07
  • 签到天数: 226 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-11-17 08:46 | 显示全部楼层
    小白天使 发表于 2020-11-17 08:38
    谢谢老师的回复!
    我们是在东北,能做到日产日清,当地最高气温高于25℃这样的情况比较少,没有按这个规 ...

    那敢情好。我们南方高温天气长,以前刚转感控去医废暂存间督查,打开门一股热气臭气扑面而出,戴着口罩我都止不住干呕以前医废管理真的比较乱。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-8-7 10:21
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-11-17 09:00 | 显示全部楼层
    覃德绩 发表于 2020-11-16 17:01
    清洁区是工作人员办公室及各类资料存放处,半污染区是转运车清洁消毒后存放处,污染区是医废暂存处。医废暂 ...

    老师 这个出自哪里?我们正在找这块
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-12-3 10:07
  • 签到天数: 226 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-11-17 09:59 | 显示全部楼层
    请叫我小瓜瓜 发表于 2020-11-17 09:00
    老师 这个出自哪里?我们正在找这块

    关于发布《医疗废物集中处置技术规范》的公告,但是关于分三区这个要求文件里没有说明
    微信截图_20201117095641.png
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-8-7 10:21
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-11-17 10:39 | 显示全部楼层
    覃德绩 发表于 2020-11-17 09:59
    关于发布《医疗废物集中处置技术规范》的公告,但是关于分三区这个要求文件里没有说明

    话说,您们医院医疗废物间安装了空调么?有温湿度登记吗?我感觉空调有点难我们这儿
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-8-7 10:21
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-11-17 10:40 | 显示全部楼层
    覃德绩 发表于 2020-11-17 09:59
    关于发布《医疗废物集中处置技术规范》的公告,但是关于分三区这个要求文件里没有说明

    感谢 老师指导 谢谢哈哈   下载学习去
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-12-4 10:44
  • 签到天数: 318 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2020-11-17 11:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 清茶295 于 2020-11-17 11:14 编辑

    学习了,谢谢老师们的分享
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-12-3 10:07
  • 签到天数: 226 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-11-17 12:06 | 显示全部楼层
    请叫我小瓜瓜 发表于 2020-11-17 10:39
    话说,您们医院医疗废物间安装了空调么?有温湿度登记吗?我感觉空调有点难我们这儿

    暂时还没装空调,这个问题我跟分管院长提过了,目前不考虑,等有检查了再说吧