查看: 2539|回复: 24

发热门诊的排风扇

  [复制链接]
发表于 2021-8-22 22:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教老师们,发热门诊的潜在污染区没有窗户,不能开窗通风,医院按了普通的排风扇扇(餐馆用的普通排风扇),这样的用作发热门诊合规吗?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:32
  • 最近打卡:2025-04-01 19:29:03
发表于 2021-8-22 23:08 | 显示全部楼层
我也想问,发热门诊怎么实现上送风下排风,而大多数设计都给出的是上送风,上排风的方案。如果没办法实现下排风,所有室内用空气消毒机可以吗?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1974
  • 最近打卡:2025-04-06 13:08:20
发表于 2021-8-23 08:06 | 显示全部楼层
不合规!发热门诊要上送风下排风。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1974
  • 最近打卡:2025-04-06 13:08:20
发表于 2021-8-23 08:07 | 显示全部楼层
LZJDTQ 发表于 2021-8-22 23:08
我也想问,发热门诊怎么实现上送风下排风,而大多数设计都给出的是上送风,上排风的方案。如果没办法实现下 ...

改造呀,我们医院都已经改造过了。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-23 08:17 | 显示全部楼层
不合规。要符合上送风下排风的要求。
不能开窗通风的话,需要使用空气消毒机对空气进行消毒了。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-23 10:17 | 显示全部楼层
采用静音离心风机,风管离地20cm,风管直径20cm最好,10平方采用功率约800立方/小时,根据此上下调整。通过隔层打洞往外排出
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-23 10:23 | 显示全部楼层
采用静音离心风机,风管离地20cm,风管直径20cm最好,10平方采用功率约800立方/小时,根据此上下调整。通过隔层打洞往外排出
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总奖励:82
  • 最近打卡:2025-04-03 10:07:40
发表于 2021-8-23 11:29 | 显示全部楼层
zzxgxj 发表于 2021-8-23 10:23
采用静音离心风机,风管离地20cm,风管直径20cm最好,10平方采用功率约800立方/小时,根据此上下调整。通过 ...

老师请问这个有没有相关的具体设置要求,文件名称之类的?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-23 13:47 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-23 14:10 | 显示全部楼层
我们的发热门诊不大,只有基础的几个房间,专家检查时默认了我们的空调可以作为空气交换的设备。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-23 17:18 | 显示全部楼层
我们采用的是空气消毒机对空气进行消毒
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:32
  • 最近打卡:2025-04-01 19:29:03
发表于 2021-8-23 22:27 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2021-8-23 08:07
改造呀,我们医院都已经改造过了。

老师能否帮拍一下照片,我给施工队看看,目前我们的发热门诊已经打好框架了,现在改还来得急,谢谢老师!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:32
  • 最近打卡:2025-04-01 19:29:03
发表于 2021-8-23 22:52 | 显示全部楼层
jxzzx 发表于 2021-8-23 10:17
采用静音离心风机,风管离地20cm,风管直径20cm最好,10平方采用功率约800立方/小时,根据此上下调整。通过 ...

请问老师有照片吗,我参考一下,请务必帮忙,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-23 23:34 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢各位老师
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-24 06:43 | 显示全部楼层
空调自有排风与回风,和电风扇一样只会增加气溶胶播栅。气溶胶会因重力作用沉积下来,所以要上送新风下排风,而且送新风位置靠近医生侧,排风靠近病人侧。不能按换气次数公式来计算功率,因为有漏风等损耗。

WechatIMG582.jpeg

WechatIMG579副本.jpeg

WechatIMG35副本.jpeg

WechatIMG582.jpeg

WechatIMG582.jpeg
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:小镇青年
  • 打卡总奖励:433
  • 最近打卡:2025-04-03 15:55:31
发表于 2021-8-24 16:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 murong8070 于 2021-8-24 16:41 编辑

《传染病医院建筑设计规范GB50849-2014》
7.3 呼吸道传染病区7. 3. 1 呼吸道传染病的门诊、医技用房及病房、发热门诊最小换气次数(新风量),应为 6次/h。
7. 3. 2 建筑气流组织应形成从清洁区至半污染区至污染区有序的压力梯度。房间气流组织应防止送、排风短路,送风口位置应使清洁空气首先流过房间中医务人员可能的工作区域,然后流过传染源进入排风口。
7. 3. 3 送风口应设置在房间上部。病房、诊室等污染区的排风 口应设置 在 房间下 部,房 间排风 口底部距地面不 应 小于 100mm。
7. 3. 4 清洁区每个房间送风量应大于排风量 150m/h。污染区每个房间排风量应大于送风量 150m3/h。
7. 3. 5 同一个通风系统,房间到总送、排风系统主干管之间的支风道上应设置电动密闭阀,并可单独关断,进行房间消毒。



回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-24 20:27 | 显示全部楼层
按此方法计算往往排风量不足,还得记上损耗20-30%
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:32
  • 最近打卡:2025-04-01 19:29:03
发表于 2021-8-25 10:58 | 显示全部楼层
zzxgxj 发表于 2021-8-24 06:43
空调自有排风与回风,和电风扇一样只会增加气溶胶播栅。气溶胶会因重力作用沉积下来,所以要上送新风下排风 ...

请问排出去的风还要经过低中高效过滤消毒吗?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:32
  • 最近打卡:2025-04-01 19:29:03
发表于 2021-8-25 11:00 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2021-8-23 08:07
改造呀,我们医院都已经改造过了。

老师能不能有空帮拍个改造好的照片来学习下,万分感谢!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1974
  • 最近打卡:2025-04-06 13:08:20
发表于 2021-8-25 11:35 | 显示全部楼层
LZJDTQ 发表于 2021-8-25 11:00
老师能不能有空帮拍个改造好的照片来学习下,万分感谢!

和上面的老师差不多,我们也是这个一个粗管子,只是我们的管子一直到下面。
回复

使用道具 举报