各位老师大咖,再此请教一个问题,洁净手术室洗手水龙头数量按照那个文件执行?因我院要新建洁净手术室,谢谢了
贡献点排行榜:
发表于 2021-7-14 14:03:29 | 显示全部楼层
每 2~4 间手术间宜独立设置 1 个洗手池,水龙头数量不少于手术间的数量,水龙头开关应为非手触式。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2021-7-14 14:51:37 | 显示全部楼层
每 2~4 间手术间宜独立设置 1 个洗手池,水龙头数量不少于手术间的数量,水龙头开关应为非手触式。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-15 11:14:36 | 显示全部楼层
尘埃1969 发表于 2021-7-14 14:03
每 2~4 间手术间宜独立设置 1 个洗手池,水龙头数量不少于手术间的数量,水龙头开关应为非手触式。

谢谢老师的答疑,我院手术室为洁净手术室,手术间6个,其中有一间为隔离手术间,配置有两个水龙头,其余5个手术间配置有两个洗手池,6个水龙头,均为非手触式;前段时间有位院感检查专家在我院检查时讲,每个手术间要配置水龙头不低于两个,要求整改,我们认为水龙头数量符合规范要求,与专家沟通无效,很郁闷,请问老师如何办
回复

使用道具 举报

发表于 2021-7-15 11:46:16 | 显示全部楼层
《医务人员手卫生规范》WS/T 313 2019有明确规定,每 2~4 间手术间宜独立设置 1 个洗手池,水龙头数量不少于手术间的数量,水龙头开关应为非手触式。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-7-15 14:53:20 | 显示全部楼层
《医务人员手卫生规范》WS/T 313 2019有明确规定,每 2~4 间手术间宜独立设置 1 个洗手池,水龙头数量不少于手术间的数量,水龙头开关应为非手触式。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-7-15 15:36:20 | 显示全部楼层
《医务人员手卫生规范》WS/T 313 2019有明确规定,依据规范执行
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-16 09:09:44 | 显示全部楼层
匆匆那些年 发表于 2021-7-15 15:36
《医务人员手卫生规范》WS/T 313 2019有明确规定,依据规范执行

老师您好,我们也和检查专家沟通过《医务人员手卫生规范》的要求,但专家讲要依据洁净手术部建筑设计规范和综合医院建筑设计规范,这两个规范涉及到水龙头的数量要求也不一致。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-24 12:34:30 | 显示全部楼层
各位老师遇到过这种情况吗